Die Abtaualgorithmen müssten, zumindest bei unserer Nibe S2125-12, deutlich intelligenter gemacht werden. Die WP WP [Wärmepumpe] taut auch dann regelmäßig ab, wenn kein Eis vorhanden ist. Es werden anscheinend nur die Temperaturen und die WP WP [Wärmepumpe]-Frequenz berücksichtigt, die einen Abtauvorgang starten, nicht jedoch die Luftfeuchtigkeit. Da gibt es wohl keinen Sensor. Die Häufigkeit ist für den Worst Case ausgelegt. Das kann nicht optimal sein. Oder hat jemand mehr Info über den Algorithmus zum Abtauen?
.. tksr schrieb: etwas ernüchterung hat sich eingestellt, das abtauverhalten war wohl hauptsächlich dem markanten abfall in luftfeuchtigkeit geschuldet, jetz is wieder alles beim alten
Ich bin mit meiner M-TEC LWP LWP [Luftwärmepumpe] jetzt bei hoher Luftfeuchte auch wieder bei einem Intervall 1x alle 3 Stunden angelangt. Luftfeuchte ist halt der Hauptfaktor.
.. Lambretta schrieb: Die Abtaualgorithmen müssten, zumindest bei unserer Nibe S2125-12, deutlich intelligenter gemacht werden. Die WP WP [Wärmepumpe] taut auch dann regelmäßig ab, wenn kein Eis vorhanden ist. Es werden anscheinend nur die Temperaturen und die WP WP [Wärmepumpe]-Frequenz berücksichtigt, die einen Abtauvorgang starten, nicht jedoch die Luftfeuchtigkeit. Da gibt es wohl keinen Sensor. Die Häufigkeit ist für den Worst Case ausgelegt. Das kann nicht optimal sein. Oder hat jemand mehr Info über den Algorithmus zum Abtauen?
Den NIBE Abtaualgorithmus kenne ich leider nicht aber ein Luftfeuchtesensor alleine würde den tatsächlichen Vereisungszustand wohl auch nicht zuverlässig erkennen können.
Ich finde bei meiner M-TEC LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurde die Abtauerkennung klug ausgedacht. Das Abtauen startet erst dann, wenn die Temperaturdifferenz zwischen "Quelle Eingang" (d.h. die angesaugte Luft vor dem Abkühlen) und "Kompressor Eingang" größer als 10K wird. Je mehr der Verdampfer vereist, desto kälter wird der Kompressor-Eingang, weil ja immer weniger Wärme aufgenommen werden kann. Dieser Differenzwert bildet den Vereisungszustand des Verdampfers immer recht gut ab.
@RaBo76: Ja, das ist wohl der Basis-Standard-Algorithmus bei vielen LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Wahrscheinlich optimiert und verfeinert je nach Hersteller. Funktioniert ja auch, aber da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial...?! Hoffentlich...😎