|
|
||
Weiß zufällig Jemand, ob ich der Maico über Modbus externe CO2 werte geben kann? Oder steuert Einer seine iwie anders an, damit die entsprechend hoch fährt? |
||
|
||
Register r.F. Bus (763) und LQ-Bus (764), diese kann man beschreiben (16bit write) und dann zum Regeln verwenden. Ebenso T-Raum-Bus (707) und T-Raum-Ext (701). Diese muss man mindestens alle 10 Minuten beschreiben, sonst wird ein Fehler erkannt. Die Auswahl der Sensoren muss man über das Webinterface machen, das geht nicht programmatisch, zumindest nicht dass ich wüsste. Siehe https://www.maico-ventilatoren.com/fileadmin/media/service/Downloads/Software/17-07-06_KWL_Steuerung_Modbus_Parameterbeschreibung_RTU_TCP_aktuell_mit-Datum.pdf Ich steuere meine manuell, d.h. ich gebe einfach die Lüfterstufe vor (554), dazu muss man vorher die Betriebsart (550) auf manuell stellen. |
||
|
||
Ich weiß mit HA ist's eigentlich nicht nötig, aber ich war dennoch neugierig. Hat schon wer auf die neue Maico@Home App umgestellt und dazu das FW Upgrade gemacht? |
||
|
||
Ich habe 2 Fragen zum Bypass: 1. Kann ich den Kühlmodus mittels Bypass manuell deaktivieren? Die Bedingungen fürs Kühlen waren erfüllt und der Bypass ging auf. Leider haben wir gerade Tropenwetter und ich hole mir viel Feuchtigkeit ins Haus, weil der Enthalpietauscher umgangen wird. Wie kann ich den Kühlmodus beenden? Ich habe schon übers Webinterface mit minimaler ZuluftTemp und maximaler Raumtemperatur gespielt. Beides hat aber nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee wie ich aus so einer Situation rauskommen kann? 2. Ich will vielleicht mal einen Feuchte- und Tempsensor in die AUL setzen und damit den Bypass deaktivieren, wenn die absolute Feuchtigkeit außen größer ist als innen. Im Pichler Thread wird das ja scheinbar erfolgreich praktiziert. Weiß jemand wie ich das bei der Maico umsetzen könnte? Hast du da schon Erfahrung @taliesin ? |
||
|
||
Ich habe das noch nicht probiert, aber versuche doch mal Folgendes (manueller Betrieb vorausgesetzt): 1. Raumtemperatur auf Bus-sensor umstellen (Addresse 109 auf 3 stellen) 2. auf T.raum bus (707, zyklisch) einen entsprechend niedrigen Wert schreiben damit sollte die Klappe zugehen. BTW: die Bedingungen, die du angibst sind für FW <=1.2.7, ab 1.3.0 ist es nur mehr bei Traum > Traum.max |
||
|
||
Ich habe es jetzt hinbekommen mit Traum.Max = 26C und dann kurz Betriebsmodus Aus. Das schaltet die Lüfter aus und schließt die Bypassklappe. Danach einfach wieder den normalen Betriebsmodus. Weil Traum < Traum.max, bleibt der Bypass zu. Interessant, in welchem Handbuch steht das? Ich Google immer und finde folgendes Dokument: https://www.maico-ventilatoren.com/cms-live/DE/Dokumente/IM0016111.PDF Das erklärt aber auch, warum letzten Herbst auch gerne mal 10C eingeblasen wurden. Bei mir läuft FW1.3.3 |
||
|
||
Hier ... https://www.maico-ventilatoren.com/cms-live/CS/Dokumente/IM0021410.PDF Da die Mädels von Maico keine Historie zu pflegen scheinen, kann ich nicht sagen was da jetzt besser ist. Edit: Wenn man dem Produkt über www.maico-ventilatoren.com folgt, dann kommt man zu meinem pdf: https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/p/ws-320-g51103/ws-320-kbet-p113718 --> Bedienungsanleitung, dürfte also aktuell sein. |
||
|
||
Hätte es nicht gereicht immer zwischen Sommer und Winter zu wechseln? |
||
|
||
Okay, ich habe immer in die Installationsanleitung geschaut und der von dir erwähnte Hinweis zur Firmware findet sich in der Bedienungsanleitung. Relevant ist Punkt 20.5 der Bedienungsanleitung: Demnach darf Tzul aber auch nicht kleiner als Tzul.min sein. Interessant ist noch 16.5.3 aus der Installationsanleitung: Dort steht nix von Tzul > Tzul.min. Da weiß ich jetzt nicht, was wirklich gilt. Der Hinweis zur Mindestdifferenz zwischen Traum.soll und Traum.max hat mich drauf gebracht, wie ich meine Anforderungen erfüllen kann. Mit Traum.soll kann ich die Kühlung für meine Zwecke steuern. Setze ich Traum.soll im Webinterface sehr hoch (größer als Traum.ist), geht der Bypass zu. Gleichzeitig wird auch Traum.max angepasst auf max(Traum.max ; Traum.soll+2). Senke ich Traum.soll wieder auf beispielsweise 21C und senke auch Traum.max (diesmal händisch) auf einen sinvollen Wert (24C), öffnet der Bypass wieder. Umsetzen liese sich das mit den Registern 553 (Traum.soll) und 302 (Traum.max): Bypass schließen write_register_503 --> 25C register 302 wird von der Maico automatisch auf 27C gesetzt Bypass öffnen write_register_503 --> 21C write_register_302 --> 24C Jetzt brauche ich nur noch die absolute Feuchtigkeit der Außenluft. Muss es dafür zwingend ein Tauchsensor in der AUL Leitung sein? Ich habe einige preiswerte zigbee Sensoren im Haus laufen https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/ so einen könnte ich auch einfach in die AUL Leitung kleben. Oder wäre es vielleicht sogar besser, einen Sensor neben dem Außensensor der WP WP [Wärmepumpe] anzubringen. Der befindet sich an der Nordseite und wird nicht von der Nachmittagssonne beeinflusst. |
||
|
||
Ich würde die Außenfeuchte und -temperatur und auch innen unabhängig messen und daraus eine eigene Strategie entwickeln, d.h. die Parametrierung gleich lassen, aber die T.raum bus ändern. Damit sollte man super flexibel sein. Aber ich habe auch vor das Ding sowieso in der Betriebsart 'manuell' zu betreiben ... falls ich mal dazu komme. |
||
|
||
Vermutlich ist das besser, weil man mit dem Traum.soll auch an Grenzen stößt. Der Parameter lässt sich nur bis 25C hochdrehen, ich habe aber teilweise Traum.ist > 25C wenn im Sommer der Technikraum etwas wärmer wird. Falls Traum.soll mal bei 25C vergessen wird, könnte das im Winter ein Vorheizen der Zuluft triggern, wenn ich es richtig verstehe. Mehr Freiheiten gibt einem da Traum.bus. Ich habe nur Bauchschmerzen, weil da irgendjemand (mein RPi) mindestens alle 10 Minuten einen Wert schreiben muss. Ich rechne aber fest damit, dass der RPi irgendwann mal aussteigt. Hast du mal ausprobiert was passiert, wenn man nicht alle 10min einen Wert vorgibt? |
||
|
||
Nein habe ich nicht. Ich kann nur sagen: Das ist einer meiner Raspberries ... und der letzte reboot war eine Stromabschaltung vor knapp 3 Monaten. |
||
|
||
Ja das sieht bei mir ähnlich aus: Ich mache mir auch eher Gedanken über das Ableben der SD-Karte. Nichtsdestotrotz habe ich die Bus-Regelung heute getestet. Im Webinterface ließ sich die Raumfühlerkonfiguration zwar auf "Bus" umstellen, das Register 109 zeigte dann aber Status 2=Extern an. Wenn ich das Register 109 jedoch direkt mit Wert 3 beschreibe, dann wird die Raumtemperatur über den Bus ermittelt. Dafür muss das Register 707 beschrieben werden. Mit Traum > Traum.max öffnet der Bypass. Mit Traum < Traum.soll schließt er wieder. Ich habe anschließend Register 707 mehr als 10min nicht beschrieben. Nach 10min wird bei Traum ein Wert von 0,0 angezeigt. Die Lüftung lief weiter, der Bypass ging zu. Scheinbar wäre ein Absturz des RPi keine Katastrophe. Ich weiß bloß nicht, ob im Wintermodus bei Traum == 0,0 das Heizregister getriggert werden könnte. Das hatte bei mir gar nichts bewirkt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]