Mein Druckanzeiger der FBH FBH [Fußbodenheizung] sinkt über die Sommermonate von den ursprünglich vom Installateur (vor 3 Jahren) eingestellten 1.5Bar auf 1.3Bar ab. Bis jetzt habe ich jedes Jahr einen Wasserschlauch angeschlossen und den Druck wieder auf 1.5Bar aufgepumpt.
Ist ein solcher Druckverlust über den Sommer erklärbar oder sollte ich die Anlage überprüfen lassen.
wenn der Druck des Systemes abfällt und dieses wieder aufgefüllt werden muss, wohin verschwindet dann die Flüssigkeit im System? Leck, Diffusion durch die Leitungswände?
.Das der Druck im Heizungssystem abfällt bzw. Wasser "verschwindet" ksnn mehrere Gründe haben. Wahrscheinlich, dass das Ausdehnungsgefäß zu klein, defekt (Membrane), oder ein falscher Vordruck eingestellt ist.
Mfg
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.