Kann dir nicht ganz folgen, was willst du genau? Licht ist an -> Sperre ein -> Licht bleibt an Licht ist aus > Sperre ein -> Licht bleibt aus Also einfach den BWN abschalten? |
||
|
||
Use Case: ein Taster oder Button in der App schaltet das Licht in einem Raum mit BWM dauerhaft ein und lässt es auch nicht mehr ausgehen, bis ich selber auf 'aus' drücke. |
||
|
||
@rabaum dafür benötigst du das KO Externer Taster Kurz (3) oder Lang (4) und in den Parameter 'Rückfall Externer Taster. Externer Taster für Ein/Aus -> BWM wechselt von Auto in Hand-Betrieb Über Rückfall Externer Taster wird eingestellt wie er sich danach verhalten soll. |
||
|
||
|
||
MDT hat eine sehr gute Tips & Tricks Seite für alle Möglichen UseCases auf ihrer Homepage. Schau mal unter Präsenzmelder, dort sind einige Szeniarien beschrieben. https://www.mdt.at/fuer-profis/tipps-tricks.html |
||
|
||
@hauslbauer123 Danke, das hat schon sehr gut ausgesehen, aber ich bin am Ende beim Handbetrieb nicht über die Rücklaufzeit drüber gekommen. Er hat zwar von Hand eingeschaltet, aber auch immer wieder ausgeschaltet. Ich habe dann alles auf die minimale Konstellation rückgebaut, dass ich mit einer eigenen GA wirklich nur das Sperrobjekt EIN schalte. Bei Sperrobjekt EIN, kann man dazu konfigurieren, dass auch Schalten EIN ausgelöst wird. Solange passiert dann gar nichts (=Licht beibt EIN), genau das was ich möchte. Mit derselben GA die den Wert für Sperre AUS sendet, beginnt dann die Nachlaufzeit abzulaufen und dann schaltet das Licht AUS. Eine erneute Bewegung wird dann wieder ganz normal umgesetzt. Es war wohl irgendetwas mit der Doppelzuweisung einer GA. |