Hi Leute,
brauche hier bitte eure geschätzte KNX Hilfe, habe schon einiges recherchiert und ausprobiert aber ich komme irgendwie nicht weiter. Habe ein paar MDT BWM55.02 im Haus und wollte mich jetzt mit einem Sperrbefehl spielen, damit der BWM nicht reagiert und das Licht einfach an bleibt. 

Meine Idee wäre, dass ich eine GA erstelle, die ich auf das Sperrobjekt des BWM hänge. Das funktioniert insofern, als das Licht angeht und auch an bleibt, wenn ich das Telegramm mal direkt in der ETS verschicke. Beim Ausschalten bringe ich aber die Sperre nicht weg, sodass das Licht danach aus bleibt und auf Bewegungen nicht mehr reagiert wird.

Was kann ich hier noch versuchen?
Besten Dank für eure Inputs.

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
30.11.2023  (#1)
Kann dir nicht ganz folgen, was willst du genau?
Licht ist an -> Sperre ein -> Licht bleibt an
Licht ist aus > Sperre ein -> Licht bleibt aus

Also einfach den BWN abschalten?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.11.2023  (#2)
Use Case: ein Taster oder Button in der App schaltet das Licht in einem Raum mit BWM dauerhaft ein und lässt es auch nicht mehr ausgehen, bis ich selber auf 'aus' drücke.

1
  •  hauslbauer123
30.11.2023  (#3)
@rabaum dafür benötigst du das KO Externer Taster Kurz (3) oder Lang (4) und in den Parameter 'Rückfall Externer Taster. 
Externer Taster für Ein/Aus -> BWM wechselt von Auto in Hand-Betrieb
Über Rückfall Externer Taster wird eingestellt wie er sich danach verhalten soll.

1


  •  renzbert
30.11.2023  (#4)
MDT hat eine sehr gute Tips & Tricks Seite für alle Möglichen UseCases auf ihrer Homepage. Schau mal unter Präsenzmelder, dort sind einige Szeniarien beschrieben.
https://www.mdt.at/fuer-profis/tipps-tricks.html


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.11.2023  (#5)
@hauslbauer123 
Danke, das hat schon sehr gut ausgesehen, aber ich bin am Ende beim Handbetrieb nicht über die Rücklaufzeit drüber gekommen. Er hat zwar von Hand eingeschaltet, aber auch immer wieder ausgeschaltet. 

Ich habe dann alles auf die minimale Konstellation rückgebaut, dass ich mit einer eigenen GA wirklich nur das Sperrobjekt EIN schalte. Bei Sperrobjekt EIN, kann man dazu konfigurieren, dass auch Schalten EIN ausgelöst wird. Solange passiert dann gar nichts (=Licht beibt EIN), genau das was ich möchte.

Mit derselben GA die den Wert für Sperre AUS sendet, beginnt dann die Nachlaufzeit abzulaufen und dann schaltet das Licht AUS.

Eine erneute Bewegung wird dann wieder ganz normal umgesetzt. Es war wohl irgendetwas mit der Doppelzuweisung einer GA.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]