Hallo! Ursprünglich wollten wir im OG über Wandheizung kühlen. Aus verschiedensten Gründen haben wir uns entschieden in den Bädern BKA (Betondecke) zusätzlich zu machen und die restlichen Räume (keine Betondecke) über die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu kühlen. Jetzt hatte ich Zeit das überarbeitete Angebot des Installateurs genau anzusehen. Plötzlich habe ich 9 Thermikmotoren, 5 Taupunktsensoren sowie 5 Raumtemperaturregler zusätzlich drinnen. Damit ergibt sich ein stolzer Mehrpreis von 2180€! Brauche ich die wirklich alle? Da war die Wandheizung wesentlich günstiger! Brauche ich da wirklich alles? Kennt sich da wer aus und kann mir weiterhelfen?
Nein. Es kommt ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Knv 1255 PC. Baubeginn September. Das wäre nur der Aufpreis für Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] im OG. Stellmotoren, Raumtemperaturregler, Taupunktsensoren. Es kommt auch ein Knx Bus. Lässt sich das nicht günstiger lösen? Bäder im OG sollen nicht mit gekühlt werden. Brauche ich wirklich pro Raum Taupunktsensoren? Reichen nicht ev. 2 für das Geschoss?
Hast du keine FBH FBH [Fußbodenheizung] drin? Taupunktsensoren brauchst du keine, wenn du nicht so tief fahrst. Regelung im EFH kannst a knicken. Wenn ein Zonenventil was was wegdreht oder ein paar kleine am Ventil. Kostenpunkt minimal
Wir haben nur einen Taupunktwächter am Vorlauf. Das war der einzige Aufpreis (~50 Eur) neben der PC-Version der WPWP [Wärmepumpe].
Kann nur raten, aber der Insti hat wahrscheinlich gedacht die Räume einzeln zu regeln und dementsprechend bei jedem Vorlauf einen Taupunktwächter zu machen. Wie uzi schon geschrieben hat, ist aber die raumweise Regelung sinnlos (Badkreis kannst sowieso im Sommer manuell abdrehen).
Haben heute schon telefoniert. Er meint, die Hersteller würden dann die Klimategler und Taupunkt Sensoren verlangen. Letztendlich brauchen wir 2 Stellmotoren und fertig.
Ja, Taupunktwächter wurde bei uns auch verlangt und von KNV bei der Abnahme auch geprüft. Aber wie gesagt, genügt da ja einer zentral am Vorlauf. Sonstige Regelungen wurden nicht vorgeschrieben.
Er ist am Vorlauf, noch bevor noch die Abzweigungen zu den Etagenverteilern kommen, montiert. Der Wächter hat neben dem 24V Spannungsversorgungsanschluss noch einen potenzialfreien Kontakt, der bei Kondensat am Rohr schaltet. Dieser Ausgang wird an einem der AUX-Eingänge der WPWP [Wärmepumpe] installiert und im Konfigurationsmenu aktiviert.
Könntest du oder jemand der vielleicht schon eines gemacht hat, ein Bild vom Wächter posten? Er ist wohl ein Anlege Wächter und sitzt direkt auf dem Rohr oder? Ich muss mal sehen ob ich hier nicht auch ein KNX Teil installieren kann. Dann kann ich mir die Spannungsversorgung sparen. KNX habe ich direkt an der Stelle liegen.
Interessant Nibe empfiehlt einen Feuchtigkeitsfühler der im Raum auf 1,50m Höhe angebracht wird. (den HTS 40)
Das würde im KNX Bereich natürlich auch gehen und dann könnte ich auch den feuchtesten Raum (Bad) als Referenz nehmen und dann über einen potentialfreien Binär Aktor den AUX Eingang der Nibe schalten.