Was verstehst du darunter? Hast du dir den Texteil der Ausführungsvorgaben der Energie Steiermark such durchgelesen? Speziell muss der Vorzählerteil (und getrennt auch der Zählerteil) absperrbar ausgeführt sein (Schließsystem des Netzbetreibers) usw. Ein Messwandlerschrank is schon ein bisserl mehr als ein paar Kupferschienen und ein NH-Trenner (wie kommst du eigentlich auf einen? Es müssen ja mindestens zwei sein ...) |
||
|
||
zitieren klappt gerade nicht,...
wie kommst du eigentlich auf einen? Es müssen ja mindestens zwei sein ...
weil nur einer im Preis drin ist,...
gehen mir irgendwo 4000€ ab,.. und das zipft mich an, nicht dass ich ein totaler Knauserer bin, ich mags einfach nicht, das Gefühl zu haben ausgenommen zu werden,... und als Maschinenbauer hat man einen ungefähren Bezug dazu was sowas kostet und der Sprung zwischen einem normalen Verteilerfeld und einem Wandlermesskasten ist einfach irrational...
|
||
|
||
Also so ein 250A MW Feld bekommst nirgends billiger. Ausser du bist eli und verbaust den selber. Das ist auch Arbeit und der Schrank ist teuer. Da sind die ganzen Absicherungen, schienen, wandler drin. Dann kommen noch Kabeln, Anschlüsse, Kabelschuhe, Schlauch und viel Arbeit dazu und auch viele Administrative Sachen. Kannst ja mal wo anders auch anfragen. Hol dir 3 Anbote |
||
|
||
|
||
Bei uns bei Wienstrom kostet ein normaler Anschluss mit Polyesterkasten auch schon so 3500euro für 50A |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]