Hallo!
Hat jemand die aktuelle ÖNORM vorliegen und kann mir sagen wie dick ein Heizestrich (Röfix Zs20, Zementsulfatfließestrich) mindestens sein muss?
Was würdet ihr als Mindestdicke unabhängig von der ÖNORM akzeptieren? Ab wann bekommt man Probleme und welche?
Was sagt die Deutsche Norm?
Lg Monika

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
10.6.2020  (#1)
Hallo,
glaube irgendwo gelesen zu haben als Richtwert   45mm und wenn FB Heizung, dann 45mm +
Aussendurchmesser Rohr. Also bei einem Rohr 14x2mm wären das dann 45mm + 14mm =
59mm als Richtwert.  Ich würde sagen, im Durchschnitt sollten es gute 5cm sein. 

Gruß

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
11.6.2020  (#2)
Abhängig von der geplanten Flächenlast, Dämmung unter dem Estrich und ob FBH FBH [Fußbodenheizung] oder nicht, siehe Tabelle ÖN B 3732 (bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der Rohrdurchmesser der Mindeststärke hinzuzurechnen).

https://www.estrich-auer.at/files/downloads/Mindeststärke%20Estrich%20ÖNORM%20B%203732.pdf


2020/20200611668962.jpg


2020/20200611443870.jpg

und/oder (S.14 untere Tabelle) https://www.baustoffindustrie.at/wp-content/uploads/WKO_Fliessestrich-Rili_13_Ansicht.pdf

1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
24.6.2020  (#3)
Danke nochmals!
Bei uns passt gsd doch alles. Wir haben nur an einer ganz kleinen Stelle 3,5 cm gehabt, das war aufgrund einer Speziallösung nicht anders möglich und ist in Ordnung (kann das hier schwer erklären). War direkt neben der Duschtasse auf ca. 10cm...
An den anderen Stellen haben wir überall ca 6,5cm.
Lg, Monika