« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Möglichkeit & Fragen zu Ringgrabenkollektoren

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  amGupfal
14.10. - 17.10.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
1
6
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Monaten stille Mitleserin und "Mitlernerin" ohne technischen Background und dennoch begeistert von dieser enormen Fachkompetenz in diesem Forum und der Mitglieder - diese Schlagkraft würde ich gerne für meine Fragen nutzen und hoffe auf Antworten bzw. Fachmeinungen zu meinem Vorhaben.

Kurz zum geplanten Projekt: Bauernsacherl mit ca. 130 m² Wohnfläache, ohne Keller, in Alleinlage in OÖ auf ca. 648m mit ca 3,5 ha Grünland rundherum, welches ebenso zum Haus gehört. Es wird kernsaniert und im Zuge dessen die vorhandene Ölheizung ausgetauscht. Wir bekommen neue Fenster, Fassadendämmung, Fußbodenheizung, das Dach in Ordnung - wurde 2008 inkl. Dachstuhl neu gemacht (Kaltdach) - falls Geld übrig bleibt, kommt eine neue Dachdeckung.

Mein Wunsch wäre RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Kombination mit einer WPWP [Wärmepumpe] und PV - nun stellt sich mir die Frage ob dies sinnvoll bzw. überhaupt möglich ist.
Die digitale Bodenkarte teilt das Grundstück genau in zwei Teile auf - (siehe Bilder unten (Bodengutachten für Teil 1 und zwei ebenso)
Allgemeine Situation: die Grünfäche ist zur Gänze verpachtet und wird von einem Bauern für SiIlage und Heu verwendet. auf Teil 1 (schwarz eingezeichnet) befinden sich 2 Trinkwasserbrunnen  (unser Nutzwasser/Trinkwasser, es gibt keinen Gemeindewasseranschluss), 1 Wartungsschacht bzw. ist dort eine Pumpe verbaut, für zusätzlichen Waseranschluss im Garten, und 1 kleiner runder Fischteich - dort fließt der Überlauf der Brunnen hinein. Teil 2 ist komplett verpachtet und relativ stark und nahezu überall drainagiert, da es hier immer wieder zu Staunässe etc gekommen ist - was für die Bewirtschaftung mittels schweren Trakoren etc. natürlich nicht gut ist.
Nun zu meinen Fragen/Bedenken:
- ist RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überhaupt möglich bzw. sinnvoll in diesem Fall? wenn ja ->
- Gibt es Probleme bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wenn die Fläche weiterhin mit schweren Landmaschinen bearbeitet wird
- gibt es Probleme mit den ganzen Wasserverrohrungen?
- wäre es auch möglich auf Teil 2 die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu verlegen?
- wie weit können/sollen die Kreise weg sein vom Haus?
- Gibt es super schlaue Lösungen für die Kombi RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit PV
- Baggerfahrer ist in der Familie vorhanden, Installateure ebenso
Vielen Dank für alle eure Input's und Gedanken zu unserem Projekt.

2022/20221014818819.png


2022/20221014359168.png

 
Teil 2:

2022/20221014398704.jpg
Teil1:

2022/2022101445735.jpg

  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#1)

zitat..
amGupfal schrieb: - ist RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überhaupt möglich bzw. sinnvoll in diesem Fall? wenn ja ->

Und wie!

zitat..
amGupfal schrieb: Alleinlage in OÖ auf ca. 648m mit ca 3,5 ha Grünland rundherum

Du bringst ja 'etwas' Grund mit 😀
Das ist die beste Voraussetzung. Die Größe des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] richtet sich dann nach deiner Heizlast bzw. benötigten Wärmemenge.

zitat..
amGupfal schrieb: - wie weit können/sollen die Kreise weg sein vom Haus?

Die theoretisch maximale Distanz ist die halbe Rohrlänge 😉
Distanzen sind überhaupt kein Thema, je größer desto besser, weil mehr Erdreich erschlossen wird. Es ist halt eine Frage der Wirtschaftlichkeit des Baggerns. 

zitat..
amGupfal schrieb: - Gibt es Probleme bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wenn die Fläche weiterhin mit schweren Landmaschinen bearbeitet wird

Du musst es so sehen, gibt es Probleme wenn ein 40 Tonner LKW auf der Straße fährt, wo drunter eine Wasserleitung verläuft? Nein. Der (idealerweise) 20+ Tonner Bagger verdichtet dann auch den Graben, dass das Rohr ordentlich gebettet ist.

1
  •  BungalowImGruen
14.10.2022  (#2)
Da würde sich wahrscheinlich sogar ein gerader Kollektor aussen rundherum ausgehen 😉

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#3)
Hi

zitat..
amGupfal schrieb: Gibt es super schlaue Lösungen für die Kombi RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit PV

das IST schon die superschlaue Lösung!

LG


1


  •  amGupfal
17.10.2022  (#4)
VIELEN DANK euch allen🤝

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
17.10.2022  (#5)
@amGupfal 
Bei so viel Grund kannst wie ich das Rohr komplett auslegen wenn du willst.
Hab mir kurz überlegt mit der Grabenfräse anzufahrn aber dadurch das ich auch den Überlauf vom Regenwasserspeicher in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] lasse hab ichs dann so gemacht:
Mit dem 90er Löffel 150m hin (Vorlauf/Kalte Seite) und wieder 150m retour (Rücklauf/Warme Seite) gelöffelt, darin dann 2 300m Leitungen verlegt.
Hätte eigentlich für unser Haus locker gereicht (astreiner feuchter Lehmboden, teilweise mit Quelle dazwischen).

Haben dann (weils fast nix kostet) noch einen zusätzlichen 150m Stich gemacht und in diesem nochmal ein 300m Rohr verlegt (Vorlauf & Rücklauf).
Mit 3 Kreisen brauch ich natürlich auch extern einen Verteiler was etwas mehr kostet als z.B. 1x 40er Rohr mit 400m direkt an die WPWP [Wärmepumpe] angeschlossen...(wenn überhaupt möglich > Heizlast...)


2022/20221017547382.jpg

2022/20221017167250.jpg

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KNV/Nibe 1155-6: FB-Heizung schaltet häufig kurz ein u. aus