|
|
||
Dafür gibt's fertige Lösungen. Von grohe Grünbeck und wie sie alle heißen. Können leckwassermengen erkennen . Warum so umständlich selber programmieren? Oder hast du spezielle anforderungen |
||
|
||
Danke! Wenn ich länger als 24 Stunden außer Haus bin, möchte ich, dass automatisiert die Hauptwasserleitung abgedreht wird. Ich dachte daran, wenn wir als 24 Stunden die Alarmanlage auf "away" läuft, fährt automatisch der kugelhahn zu. Das würde ganz einfach über home assistant gehen und programmiertechnisch kaum Aufwand darstellen. Woher weiß die"grünbeck Lösung", dass ich schon mehr als 24 Stunden nicht im Haus bin? |
||
|
||
Hauptwasserhahn hab ich ein Belimo EXT oder so Ventil mit NM24A Antrieb. Das ist was was ewig haltet und was aus der Gebäudetechnik ist |
||
|
||
|
||
Nur als Anekdote zum Thema, Ein Bekannter hat immer wieder wenn er auf Urlaub gefahren ist, die Ortswasserleitung im Technikraum von Hand geschlossen. Was hat's gebracht? Einen Keller der Unterwasser stand 🙈 Die Leitung ist direkt vor der Absperrung im Keller undicht geworden. Glück im Unglück, seine Mutter sieht immer wieder nach dem Rechten und hat's gesehen. Sprich die beste Steuerung und Überwachung ist im Notfall sinnlos, wenn niemand da ist der sich um das Problem kümmert 🙃 |
||
|
||
Aber die Versicherung greift wenigstens wenn er den Hahn abgesperrt hat und laenger als 72Stunden weg war 😁 |
||
|
||
Hallo Solarbuddys, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
https://www.amazon.de/BACOENG-Edelstahl-Motorkugelhahn-Elektrische-Zonenventil/dp/B07BRRBPP8?pd_rd_w=nYKbw&content-id=amzn1.sym.60dc6555-0357-444d-86d5-faf381cc4cb7&pf_rd_p=60dc6555-0357-444d-86d5-faf381cc4cb7&pf_rd_r=ACGX8KK46Z9ZT8X9MPWA&pd_rd_wg=NdOfs&pd_rd_r=98463a09-0945-4448-9b48-0448d961fb30&pd_rd_i=B07BRRBPP8&psc=1&ref_=pd_bap_m_grid_dv_rp_0_1_ec_t/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Uneingeschraenkte Empfehlung - sicher schon 20 verbaut seit mehreren Jahren fuer genau das was Du Vorhast (Hauptwassersperre) und andere Dinge (Gartenbewaesserung, Hauswasserwerk) |
||
|
||
Super! vielen Dank! Mich wundert es etwas, dass nicht mehr Haushalte so ein Gerät verbaut haben. Zumindest in meinem Umfeld ist sich kaum jemand bewusst, dass die Versicherung bei einem Wasserschaden nicht zahlt, wenn man drei Tagen nicht im Haus ist und das Wasser nicht abgedreht hat. |
||
|
||
Ich kenn persönlich keinen der so etwas verbaut hat - die wenigsten kennen aber auch nicht die 72Stunden VS-Regel |
||
|
||
Ich schalte das Hauswasser ab, wenn ich in Urlaub fahre, obwohl die Abzweigung für die Bewässerung bleibt offen. Nachdem ich aber auch schiss vor Wasserschaden habe, habe ich im Keller/Hausanschlussraum einen Wassermelder mit mehreren Sensoren montiert, dieser ruft mich im Falle des Falles über ein Telefonwahlgerät an. |
||
|
||
die Regel kennen ja nicht mal die Vermieter. 🤪 hatte das Thema in der Wohnung von einer Verwandten, um die ich mich eine zeitlang gekümmert hab und sogar die Stadt Wien hat mich gefragt, warum ich nur auf die Idee komm, die Hauptwasserleitung abzudrehen, nur weil keiner da ist. |
||
|
||
@Solarbuddys Danke nochmals! Soeben habe ich den kugelhahn bestellt. Weil ich bei dir sicher an der richtigen Adresse bin...: Könntest du mir bitte einen geeigneten Trafo für Hutschienenmontage für dieses Gerät empfehlen? Gerade die Kombi mit der Alarmanlage über Home Assistant stelle ich mir praktikabel vor: Wenn meine Eltern zum Blumen gießen kommen und die Alarmanlage ausschalten, haben sie Wasser und nach Hausnummer 24 Stunden nach der neuerlichen Aktivierung der Alarmanlage wird das Wasser wieder abgedreht. |
||
|
||
Ich hab nur die 230V Versionen 😂 - dafür in 1/2" - 3/4" und 1" |
||
|
||
Kann mir bitte jemand bezüglich des Trafos für Hutschienenmontage weiterhelfen? Ich habe die Version 1-1/4'' DN32 gekauft: https://www.amazon.de/dp/B017VTINHO/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Hier die Fotos des Geräts bzw. der Verpackung: Danke! |
||
|
||
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Motorkugelhahn: hat jemand eine Empfehlung? |
||
|
||
Da würde grundsätzlich sowas reichen: https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-24-DIN-Rail/dp/B06XWV52D4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 oder mit etwas Leistungsreserve: https://www.amazon.de/24Vdc-HDR-30-24-DIN-Rail-Hutschienen-Netzteil/dp/B0713TLR11/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
Ketzerische Frage: Das Ding ist ja NC, das heißt, es verbrät dauernd Strom, um offen zu sein (Normalfall). Ebenso geht es im Blackout Fall zu, was ich persönlich extrem blöd finde. (Die Wahrscheinlichkeit, im Blackout auf Urlaub zu sein und ein Leck zu haben, ist praktisch 0, aber Wasser zu benötigen, solange es noch fließt, ist eher extrem wahrscheinlich.) Wäre nicht ein Motorventil mit Stromimpuls extra für Auf/Zu zielführender? P.S.: Trotzdem gut, daß du hier was gegen Wasserschäden tust. Das ist ein komplett unterschätztes Thema. Ein Nachbar von mir ist mit Holzhaus komplett abgesoffen, der konnte eine komplette Innensanierung inkl. neuer Decke machen... 😲 |
||
|
||
Vielen Dank! Ich habe mir schon gedacht,dass ich einen 24v Trafo brauche, aber mich hat das c9-24v verwirrt. Was bedeutet c9 und wo hätte ich die benötigten Watt ablesen können? |
||
|
||
da steht AC/DC 9-24V 0,5A*24V=12W |
||
|
||
Mich würde der Stromverbrauch beim Offenhalten (das ist der Normalfall) interessieren. @Solarbuddys : Hast du das schon gemessen? Bzw. wie warm wird das Ding? |
||
|
||
Ich schätze die vollen 12 Watt. Die Feder ist ja im Falle für einen Stromausfall dazu da den Kugelhahn zu schließen. |
||
|
||
Belimo braucht nix bei offen halten. Kommt aber drauf an wie du den anschliesst |
||
|
||
Gibt aber auch welche ohne Feder im Antrieb: https://www.amazon.de/Zonenventil-Motorkugelhahn-Elektrisches-Zweiwegeventil-Flusssteuerung/dp/B0BXD2989Z/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]