« Heizung, Lüftung, Klima  |

Musterberechnung von WMP Hersteller

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  engelmaier
20.5.2017 1
1
Hallo,
habe von einem WMP Hersteller Unterlagen erhalten, wo auch eine Anlagengegenüberstellung dabei ist.
Auf der ersten Seite wird das Musterhaus vorgestellt, wo mir nicht ganz klar ist, wie die auf den Jahresverbrauch der Heizung kommen:
EKZ= 36kWh/m²/a
Fläche= 150m²
Jahresverbrauch Heizung= 10800kWh

Ich dachte, der Energieverbrauch für die Heizung errechnet sich so:
150m²*36kWh/m²/a= 5400kWh

2017/20170520248766.jpg

  •  brink
  •   Gold-Award
20.5.2017  (#1)
tja, schnauer.. emoji
war der schlechteste bei meiner suche nach einem kompetenten installateur.

zur frage: heizwärmebedarf = ekz * bruttofläche
10800 hwb / 36 ekz = 300 m2 bruttofläche.
vereinfacht 100m2 pro etage: keller, erdgeschoss, obergeschoss.
netto 75m2. nur eg+og beheizt -> 150 m2

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.