Hallo,

bei mir ist am Freitag der Zähler im Hauptzählerkasten abgebrannt, jetzt hätte ich ein paar Fragen, die mit meinem Laienwissen nicht beantwortbar sind.

Die Situation: Ich habe im Mai meine 24,9kWp-PV in Betrieb genommen. Habe 2 Fronius-Wechselrichter, einer davon verbunden mit einer 10kWh Batterie. Der Rest wird ins Netz gespeist. Bisher hat alles wunderbar funktioniert.

Freitag vormittags war dann der Strom weg, die Notstromfunktion hat hochgerampt, aber nach 30 Sekunden abgeschalten. Ich bin dann kontrollieren gegangen. Habe den Zählerkasten aufgemacht, der hat massiv gestunken, also Finger weg - Elektriker angerufen, dachte es kommt von der PV, weil die Wechselrichter permanent Fehlermeldungen geschickt haben.

Der war nach 20min da und hat bemerkt, dass der Zähler im Bereich der Steckerleiste (grün) abgebrannt war. Daraufhin hat der die NetzNÖ verständigt, die waren auch zügig da, soweit alles ok. Habe jetzt eine rote Steckerleiste und einen neuen Zähler. 
Eine Begründung konnte mir aber keiner liefern, außer dass vl. die grüne Steckerleiste unterdimensioniert war.

Jetzt hat aber meine Nachzählerhaupsicherung auch nur 3×35A, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die grüne Leiste auch für 35A.
Die Sicherungen waren aber i.O. und sind nicht gefallen. D.h. zu viel Strom könnte man als Fehlergrund ausschließen.

Mich beschäftigt jetzt die Dimensionierung der Sicherung für die 25kW-PV. Elektriker und NetzNÖ-Techniker meinten, dass 3×35A passt, aber wie rechnet man das? 3x35x400, 3x35x230xsqrt3, 3x35x230....ich bin etwas verloren....

  •  Cyber83
  •   Bronze-Award
11.10.2023  (#1)
https://www.kabelquerschnitt-berechnen.de/strom-berechnen-drehstrom/
damit geht's schnell.
3x35A ist zu wenig, bei 25kWp sollten 3x40A gemacht werden
aber vielleicht zieht dein netzbetreiber automatisch was ab für den "eigenverbrauch"? Sollten sie eigentlich nicht, weil du nicht sicherstellen kannst, dass du den verbrauch immer hast.


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
11.10.2023  (#2)
Ich gebe dir recht, dass die 35A zu wenig sein werden, aber trotzdem darf da nicht die Steckerleiste abbrennen, sondern muss zuerst die Sicherung kommen. Eventuell war etwas nicht gut angeschraubt oder reingesteckt und dadurch hattest du einen schlechten Kontakt.

1
  •  Fani
11.10.2023  (#3)
Du hast doch mehr als 15kVA WR WR [Wechselrichter] Nennleistung, oder?

Vermute mal in deinem Netzzugangsvertrag steht sowas drinnen: "Da Sie eine Erzeugungsanlage mit einer Nennscheinleistung größer 15 kVA als Überschusseinspeisung
errichten, ist Ihre Bezugsanlage nach einem Netznutzungstarif mit gemessener Leistung abzurechnen (Nachzählerhauptsicherung größer 36 A erforderlich). "

1


  •  wiwi
11.10.2023  (#4)
Meine Glaskugel sagt er hat für die 24,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] einen 10er GEN24 und einen 5er Symo. Dann sind die 35 A ausreichend. Die Modulspitzenleistung ist für die Auslegung der Sicherung unerheblich. Die Selektivität ist noch zu beachten.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
11.10.2023  (#5)

zitat..
Stoffal02 schrieb: Eventuell war etwas nicht gut angeschraubt oder reingesteckt und dadurch hattest du einen schlechten Kontakt.

davon würde ich auch am ehesten ausgehen.