Hallo,
bei mir ist am Freitag der Zähler im Hauptzählerkasten abgebrannt, jetzt hätte ich ein paar Fragen, die mit meinem Laienwissen nicht beantwortbar sind.
Die Situation: Ich habe im Mai meine 24,9kWp-PV in Betrieb genommen. Habe 2 Fronius-Wechselrichter, einer davon verbunden mit einer 10kWh Batterie. Der Rest wird ins Netz gespeist. Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
Freitag vormittags war dann der Strom weg, die Notstromfunktion hat hochgerampt, aber nach 30 Sekunden abgeschalten. Ich bin dann kontrollieren gegangen. Habe den Zählerkasten aufgemacht, der hat massiv gestunken, also Finger weg - Elektriker angerufen, dachte es kommt von der PV, weil die Wechselrichter permanent Fehlermeldungen geschickt haben.
Der war nach 20min da und hat bemerkt, dass der Zähler im Bereich der Steckerleiste (grün) abgebrannt war. Daraufhin hat der die NetzNÖ verständigt, die waren auch zügig da, soweit alles ok. Habe jetzt eine rote Steckerleiste und einen neuen Zähler.
Eine Begründung konnte mir aber keiner liefern, außer dass vl. die grüne Steckerleiste unterdimensioniert war.
Jetzt hat aber meine Nachzählerhaupsicherung auch nur 3×35A, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die grüne Leiste auch für 35A.
Die Sicherungen waren aber i.O. und sind nicht gefallen. D.h. zu viel Strom könnte man als Fehlergrund ausschließen.
Mich beschäftigt jetzt die Dimensionierung der Sicherung für die 25kW-PV. Elektriker und NetzNÖ-Techniker meinten, dass 3×35A passt, aber wie rechnet man das? 3x35x400, 3x35x230xsqrt3, 3x35x230....ich bin etwas verloren....