« Photovoltaik / PV  |

Netz Nö, SmartMeter und aktuelle Leistung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  BGR
  •   Bronze-Award
26.3. - 28.3.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
1
7
Hallo,

aktuell bei einem Anschluss mit nicht gemessener Leistung wird der Verbrauch ja einmal pro Tag übermittelt solang man kein opt-out macht.
Bei opt-in alle alle 15 min.

Was mich total wundert ist, dass ohne opt-in sich keine max. Leistung im SmartMeter Portal vorhanden sind. Heißt das, dass Netz Nö auch garnicht weiß wieviel ich wann Beziehe und/oder Einspeise?

lg

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
bei normaler Konfiguration 1x täglich 1 Zählerstand (00:00)
bei OptIn: 1x täglich 96 Zählerstände (jede Viertelstunde, 00:00, 00:15, usw)

nötig ist das um zB Stundentarife wie Awattar und Co oder auch EEGs überhaupt abrechnen zu können. und man selbst kriegt natürlich ein ganz anderes Gefühl wann man wieviel verbraucht bzw einspeist.

(die Antwort war etwas verkürzt das gilt natürlich pro Skala, also zB 96x Verbrauch, 96x Einspeisung, 96x Blindleistung usw. welche Skalen und ob und wie oft Spitzen gemessen und übertragen werden hängt von der spezifischen Konfig des NB ab);
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
26.3.2024  (#1)
Gefährliches Halbwissen meinerseits, aber bei meinem von Wiener Netze verbauten Smart Meter von ISKRAEMECO steht in der Bedienungsanleitung was von OBIS Codes, und der OBIS-Code 1.6.0 bedeutet "Viertelstündliches Leistungsverbrauchsmaximum in Kilowatt (kW)".

Wenn er diesen Wert nur einmal am Tag überträgt, weiß der Energieversorger trotzdem den maximalen Viertelstundendurchschnitt. Ob das im Webportal angezeigt wird oder für Leistungsverrechnung herangezogen wird ist eine andere Sache.

1
  •  andreas82
27.3.2024  (#2)
Ergänzung weil das viele falsch verstehen: auch bei Opt-in wird zwar alle 15min ein Wert im Zähler gespeichert, allerdings ebenfalls nur 1x/Tag übertragen.

1
  •  Spt42
27.3.2024  (#3)
Was der Opt-Out im Detail bedeutet kann man bei jeweiligen Netzbetreiber nachlesen. Günstige Stromtarife auf Stundenbasis sind mit Opt-Out nicht möglich und idR sind wohl auch die Übertragungen für die PV Einspeisung betroffen.

Auszug aus der E-Control FAQ:

Die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) sieht vor, dass der Netzbetreiber Ihrem Wunsch zu entsprechen hat, wenn Sie einen Smart Meter ablehnen.

Ein elektronischer Zähler kann jedoch nicht abgelehnt werden. Der Netzbetreiber hat den elektronischen Zähler, der eingebaut wird oder bereits eingebaut ist, aber derart zu konfigurieren, dass keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen werden und die Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind.

1


  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.3.2024  (#4)
Dem Netzbetreiber ist für die Abrechnung deine aktuelle Leistung auch realtiv egal - er liest eh einmal am Tag den Saldo ab
Bezug Total Gestern 12340 kWh
Bezug Total Heute 12350 kWh
--> 10 kWh Bezug am gestrigen Tag

Alles andere sind Zusatzfunktionalitäten die der einen oder anderen Seite einfach mehr Möglichkeiten geben

1
  •  BGR
  •   Bronze-Award
27.3.2024  (#5)

zitat..
andreas82 schrieb:

Ergänzung weil das viele falsch verstehen: auch bei Opt-in wird zwar alle 15min ein Wert im Zähler gespeichert, allerdings ebenfalls nur 1x/Tag übertragen.

Jep auch verstanden. Bedeutet das jedoch einmal täglich ein übertragen der Summen oder aller Einzelwerte? Bei Einzelwerten versteh ich das opt-in nicht. Sind ja die selben Daten nur paar Stunden später ...


1
  •  andreas82
28.3.2024  (#6)
bei normaler Konfiguration 1x täglich 1 Zählerstand (00:00)
bei OptIn: 1x täglich 96 Zählerstände (jede Viertelstunde, 00:00, 00:15, usw)

nötig ist das um zB Stundentarife wie Awattar und Co oder auch EEGs überhaupt abrechnen zu können. und man selbst kriegt natürlich ein ganz anderes Gefühl wann man wieviel verbraucht bzw einspeist.

(die Antwort war etwas verkürzt das gilt natürlich pro Skala, also zB 96x Verbrauch, 96x Einspeisung, 96x Blindleistung usw. welche Skalen und ob und wie oft Spitzen gemessen und übertragen werden hängt von der spezifischen Konfig des NB ab)

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fusionsolar Account für verschiedene PVs von untersch. Elektriker