Super DANKE |
||
|
||
Die Frage ist nur warum du so einen großen wr verbaust bei sowenig kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Oder möchtest du dir den netzzugang sichern für zukünftige Erweiterung? |
||
|
||
|
||
Die Frage sollte lauten wieso nur 3,7kWp in 2024 ? In 2019 eher noch Standard 3-7kWp okay weils viele ned besser wussten , aber jetzt ? |
||
|
||
Hallo nur 3.7kW Panel weil der Platz fehlt. Dach wird von Baum abgedeckt und der Baum ist mit wichtiger als Einzuspeisen. Aber stimmt. Ich suche Platz für Erweiterung. Und große Inverter da Akku Es sollte reichen die Akkus mit 3.7kW zu laden und 2.4kW pro Phase sind auch nötig um die Spitzenlaste abzudecken. Es bringt nix z.B.: 1 x 2kW WR WR [Wechselrichter] und dann lädt das Auto, Schaltet die Waschmaschiene und vielleicht der Wasserkocher ein. Bei meiner Anlage geht das. Die Anlage ist ausgelegt in den Monaten April bis Oktober Autark zu sein. |
||
|
||
Hallo Und nochmals eine dumme Frage ( mache das für Papa und der ist das sehr pingelig ) Ein Hausanschluss ist für 4.4kW ausgelegt ? Dafür zahlt man auch monatlich Grundgebührt. Wenn ich jetzt 7.5kW Einspeisen sollte ( wass ich nie machen werde ) erhöht sich damit auch die monatliche Grundgebühr ? Es würden ja die 4.4kW reichen. Auch wenn die Inverter mehr können kann ja eingestellt werden dass sie nicht mehr einspeisen ! Also grundsätzliche Frage : Zahle ich monatlich für einen 7.5kW Anschluss mehr als für einen 4.4kW. Oder ist das eh überholt ? Habe wo gelesen das ein Hausanschluss ( der Zähler ) sowieso für 35A ausgelegt ist ? Danke Euch beste Grüße Mandi |
||
|
||
Netz nö bis 15kW Einspeisung kein Problem. (d.h dein Standard 4kW hausanschluss bleibt unberührt) darüber wird man auf Leistungsmessung umgestellt und das kostet dann Geld. |
||
|
||
Danke |
||
|
||
Du zahlst nur einmalig für die Differenz von 7,5 auf 4. Das ist aber nicht der Rede wert. (10,- pro kW einmalig) https://www.energie-noe.at/netzzugang-fuer-ihre-pv-anlage#grenzwerte-fuer-den-netzzugang |
||
|
||
Hallo Nochmals vielen Dank für Eure Antworten. Bei mir ist der Stand aktuell das die Fertigmeldung gemacht wurde. Wie lange dauert es aktuell ca. bei der EVN bis ich die Freigabe bekomme ? Kommt da nun wirklich noch wer oder läuft das alles ohne Besuch von einem EVN-TEchniker bei meiner Anlage ? Ein Smartmeter wurde vor zwei Jahre eingebaut. Danke und beste Grüße Mandi |
||
|
||
Hi Bis zu 4 woche, je nach Auslastun bei denen... Dein Elektriker hat die PV Anlage hofentlichvauf Nulleinspeisung gestellt, dass Du zumindest den Eigenverbrauch per PV abdecken kannst.... Lg |
||
|
||
Also bei mir hats Spätsommer 2023 noch weit länger gedauert. 6 Wochen warens locker 😏 Vorbei gekommen ist bei beiden pv Anlagen nie wer. |
||
|
||
Hallo Danke Euch Es ist eine Victron-Anlage und so eingestellt das erst eingespeist wird wenn die Akkus voll sind. Ich habe 2 Strings zu je 1,8kWp . Einer ist aktuell stark abgeschatet. Also kam fast die ganze Leistung von einem String und das waren heute 6kWh. In einem Monat sind beide Strings voll in der Sonne da sollte ich an einem guten Tag 100 % Eigenbedarf decken können. In zwei Monaten sollte auch was überbleiben das die Akkus voll geladen werden und auch mindestens Tage überbrücken können sollten. Muss mir was überlegen den zweiten String im Winter umstellen zu können damit dieser auch in der Sonne steht. Das geht im Sommer nicht da da der Platz anders verwendet wird. Der Platz ist aber im Winter frei. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]