Gibt es einen Energieausweis nach der Sanierung? |
||
|
||
Nein wurde leider nicht gemacht. |
||
|
||
Hoi, 3 grundsätzlich mögliche Ansätze, alle 3 für sich alleine nicht super... So wie Deine Hütte jetzt ist, und wenn Du nix baulich verändern willst, wirst wahrscheinlich (achtung Ferndiagnose) mit einem Brennwertgerät am gscheitesten aussteigen, Betrieb ist halt sauteuer. Für Alles Andere mußt halt Kohle in die Hand nehmen und bauliche Maßnahmen setzen... Wichtig wär amal halbwegs a Dämmung und vorallem wie niedrig Du mit der Vorlauftemperatur hinkommmst. alles über grob 50 Grad ist halt ziemlich problematisch mit einer Wärmepumpe. Nicht technisch, sondern monetär, die braucht halt dann Unmengen an Strom, um die Temperaturdifferenz zu erzeugen... Wie bereitwillig bist Du bei: => Außendämmung verbessern (generell jetzt amal) => FBH einbauen - oder/und Wandheizung => als Minimum, Heizkörper gegen Niedertemperaturheizkörper tauschen (die sind halt flächenmässig größer) ?? LG & viel Erfolg Wolfgang |
||
|
||
|
||
Hey danke für die schnelle Antwort. 2001 wurde die komplette Fassade gedämmt und auch neue Fenster. Das Dach wurde dabei auch gedämmt. |
||
|
||
Da unsere Heizung ja nur mit 60 Grad Vorlauftemperatur funktioniert kann ich leider nicht sagen wie weit wir diese senken können. Es wird mit 60 grad sehr schnell sehr Warm im Haus mit über 26 Grad im Wohnzimmer. |
||
|
||
Was man mal sagen kann: 60° Vorlauftemperatur brauchst du sicher nicht. "Fassade gedämmt und neue Fenster" heißt was genau? 14.100 kWh im Jahr is doch sehr viel... Wie sind die Gegebenheiten rund ums Haus? Wie ist das Budget? |
||
|
||
klar sind über 14.100 KWh viel aber wenn man bedenkt das wir auch in der Übergangszeit mit 60 grad Vorlauftemperatur heizen kommt da leider einiges zusammen. Wenn man dann noch Personen im Haushalt hat die es gerne warm haben (23 Grad Zimmertemperatur). Kommt schnell der Verbrauch. Fassade komplett 12cm. Und Zweifachverglasung inkl. Außenrollo. |
||
|
||
Sehr viel für 115 m² ... habt ihr eine Warmwasserzirkulation? |
||
|
||
Servus, nir die normale Pumpe sonst wäre mir nichts bekannt. bezüglich Budget stehen aktuell 25.000€ zur Verfügung. |
||
|
||
Das ist nicht viel, die Büchse hat doch keinen guten Wirkungsgrad, wahrscheinlich kommt er mit 10k kWh Gas auch aus, da viel Wärme über den Kamin abhaut. Wer auch immer dir eine 12 kw LWP LWP [Luftwärmepumpe] aufschwatzen will, der hat von tuten und blasen keine Ahnung! |
||
|
||
Deswegen glaube ich ja die Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A wäre für unser Haus ausreichend. Die Winter in Wien sind ja keine Winter! |
||
|
||
Die reicht sicher bei ~14.000 kWh und eigentlich uneffizienten Betrieb. Da landest du ja bei 6-7 kW Heizlast. Wobei ich mir bei Luft/Wasser-WPWP [Wärmepumpe] immer den Modulationsbereich (wie weit kann die runter modullieren) und das Leistungsdiagramm (Gebäudekennlinie) ansehen. Zu dem Thema gibt es schon ein paar Threads/Anleitungen. Blöd ist nur, dass du die mind. Vorlauftemperatur nicht mehr testen kannst. Ob alle oder nur ein paar Heizkörper reichen, ist schwierig abzuschätzen. Da gäbe es für den ersten Winter immer noch die Notlösung ein paar "PC-Lüfter" an die Heizkörper zu bauen um die Konvektion deutlich zu erhöhen. Förderung gibt es natürlich auch für den Umstieg auf WPWP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
Das mit den Lüfter habe ich mir schon überlegt und ich werde für bestimmte Räume mit kleinen Radiatoren welche bauen. Hätte nicht gedacht das es etwas bringt aber ein Freund macht das schon seit 3 Jahren. |
||
|
||
Gestern einen Termin für den Umbau fixiert ich hoffe es ist kein Fehler 😂 |
||
|
||
Viel Erfolg dabei! Meld Dich halt bitte nach einer Zeit, wies funktioniert und wies kostentechnisch ausschaut im Verbrauch... toitoitoi LG |
||
|
||
👍 👍 👍 👍 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen