Neufüllung einer noch nie neu befüllen Fußbodenheizung:

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  forsthof
16.1. - 24.1.2025
18 Antworten | 7 Autoren 18
1
19
Liebe Kollegen:
Meine Fragen dazu:
Ist dies nach fast 30 Jahren einmal ratsam und wer macht das?
Meine alte Erdwärmepumpe wird doch etwas ineffizient und das wurde noch nie gemacht 
Danke vorerst!!

  •  Akani
17.1.2025  (#1)
Wasserqualität prüfen, Ph-Wert und Leitwert, Härte wird keine mehr drin sein. Farbe und Geruch?
Das wären Faktoren ob eine Aufbeteitung notwendig ist. Dann tauscht du meist das Wasser nicht weils zu aufwendig ist außer es wäre verschlammt.  Das Wasser kann dann mit Filtern und Harzpatrone aufbereitet werden.
Also wichtig wäre hierzu die Ist Situazion zu beurteilen.

zitat..
forsthof schrieb: Meine alte Erdwärmepumpe wird doch etwas ineffizient und das wurde noch nie gemacht

Was meinst du damit? Hast du Werte an denen du es fest machst?
Muss aber nicht am Wassr liegen. 
Hast du Filter/Siebe im Heizsystem oder vor allen in der Sole Leitung? 


1
  •  forsthof
17.1.2025  (#2)
Ich meinte die Neubefüllung mit Wasser!
Entschuldige mein Versehen!!

1
  •  forsthof
18.1.2025  (#3)
Danke für die Infos!

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
18.1.2025  (#4)
Du hast in 30 Jahren noch nie nachgefüllt? Respekt, wir mussten das bei der neuen Heizung nach 3 Tagen machen, weil's undicht war 😂

Reinigst du den Schlammabscheider regelmäßig?

Prinzipiell schadet es jedenfalls nicht, das System zu spülen, sofern du keine verrosteten Rohre hast, dann kann es je nach Durchmesser im Worst case zu einer Verstopfung kommen, wobei die Heizung meiner Eltern auch tlw Eisenrohre hat und 30 Jahre alt ist und da hat der Insti auch gespült bis klares Wasser kam 😅

Hast du eine Kartusche zum befüllen oder zumindest eine Enthärtungsanlage die du auf 0 dH stellen kannst?

1
  •  Akani
18.1.2025  (#5)

zitat..
Lu1994 schrieb: Reinigst du den Schlammabscheider regelmäßig?

Vor 30 Jahren hat da noch keiner was eingesetzt.

zitat..
Lu1994 schrieb: 30 Jahre alt ist und da hat der Insti auch gespült bis klares Wasser kam 😅

Mit Leitungswasser ist das Sinnbefreit, frisches Wasser frischer Sauerstoff, wieder Kalk.
Deswegen hab ich geschrieben.
Wasserqualität prüfen, bestehendes Wasser im Durchlauf aufbereiten (Filtern, Harzpatrone....)

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
18.1.2025  (#6)

zitat..
forsthof schrieb: Meine alte Erdwärmepumpe wird doch etwas ineffizient und das wurde noch nie gemacht

Du meinst also die alte Kiste schwächelt des Heizungswasser wegen? 

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
18.1.2025  (#7)

zitat..
Akani schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Reinigst du den Schlammabscheider regelmäßig?
───────────────

Vor 30 Jahren hat da noch keiner was eingesetzt.

──────..
Lu1994 schrieb: 30 Jahre alt ist und da hat der Insti auch gespült bis klares Wasser kam 😅
───────────────

Mit Leitungswasser ist das Sinnbefreit, frisches Wasser frischer Sauerstoff, wieder Kalk.
Deswegen hab ich geschrieben.
Wasserqualität prüfen, bestehendes Wasser im Durchlauf aufbereiten (Filtern, Harzpatrone....)

Wir haben eine Enthärtungsanlage, ich hab beim Mischer auf 0 dH gestellt, da kommt kein Kalk rein

Wenn er schon entleert würde ich gleich einen Schlammabscheider einbauen


1
  •  forsthof
22.1.2025  (#8)
Danke sehr für Eure wertvollen Infos!
Hab mich noch nicht  entschieden!

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
22.1.2025  (#9)

zitat..
Lu1994 schrieb: Wir haben eine Enthärtungsanlage, ich hab beim Mischer auf 0 dH gestellt, da kommt kein Kalk rein

Achtung, das bringt nichts, weil du nur die einen Ionen durch die anderen austauschst. Du bringst dadurch mehr Natrium ein, was wiederum den Leitwert erhöht. 

Deshalb nochmal der Hinweis ==>

zitat..
Akani schrieb: Wasserqualität prüfen, bestehendes Wasser im Durchlauf aufbereiten (Filtern, Harzpatrone....)

So und nicht anders.

2
  •  Akani
23.1.2025  (#10)
Da kann ich mich nur anschließen, simpel und einfach👍

1
  •  stefan4713
23.1.2025  (#11)

zitat..
forsthof schrieb:

Danke sehr für Eure wertvollen Infos!
Hab mich noch nicht  entschieden!

hallo, ich hab das in einem Thread hier 2022 gehabt
zuerst eine wasseranalyse machen lassen und dann hat der installateur das wasser mit seinen gerätschaften getauscht/aufbereitet
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-wasseranalyse-nicht-gut/65774




1
  •  forsthof
23.1.2025  (#12)
Vielen Dank!
Gibt es einen  Installateur, der das macht?
Mein Heizungstechniker hat sich nämlich nicht sehr erfreut gezeigt.
Danke!

1
  •  Thuata
  •   Bronze-Award
23.1.2025  (#13)

zitat..
forsthof schrieb:

Vielen Dank!
Gibt es einen  Installateur, der das macht?
Mein Heizungstechniker hat sich nämlich nicht sehr erfreut gezeigt.
Danke!

Prinzipiell würd ich an deiner Stelle bei den installateuren der Umgebung einfach mal nachfragen.
Mir ist allerdings noch nicht klar, warum neues Wasser deine Wärmepumpe effizienter machen sollte.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#14)
ich frag mich ja immer noch: warum?

zitat..
forsthof schrieb: Meine alte Erdwärmepumpe wird doch etwas ineffizient

sollte man da nicht erstmal die gründe erforschen?
die wahrscheinlichkeit, daß es am heizungswasser liegt, ist da doch eher gering.


1
  •  forsthof
24.1.2025  (#15)
Meine Überlegung geht in Richtung, Durchflussstörung oder Luftblasen in einem bestimmten Kreis, der nicht warm wird!!
Danke!

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#16)
also ein kreis wird nicht warm.

das hört sich wieder anders an, als

zitat..
forsthof schrieb: Meine alte Erdwärmepumpe wird doch etwas ineffizient

natürlich kann nach 30 jahren mal ne spülung sinn machen, wenn die leitungen verschlammt sind, es druckverlust oder durchflussstörungen oder vermehrt luft gibt, aber hier gibts ja quasi keine infos.

weniger infos kann man ja fast nicht geben ;D

ja, lass mal spülen...


1
  •  forsthof
24.1.2025  (#17)
Ich wollte auch eine gewisse Unsicherheit zum Ausdruck bringen:
Danke jedenfalls für Eure Anregungen.
Ich werde einmal den Druck für alle Leitungen gleich und niedriger einstellen!
(Stellung auf "1,5" wurde empfohlen). Dann versuch ich, die kälteren Rohre mit etwas mehr Druck zu versehen.
Meine Rohre sind aus Kunststoff (annähernd farblos) aber noch nicht völlig
dicht.
Wassernachfüllung ist einmal pro Jahr erforderlich in kleinerer Menge.
Entschuldigung, wenn ich zu undeutlich war!

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#18)
brauchst dich nicht entschuldigen, es ist halt wie ein ratespiel, wenn die infos nur tröpfchenweise kommen.

wenn deine eigentlich frage beantwortet ist, kein ding.

hier sind aber einige begeisterte und motivierte helfer unterwegs, die gern bisschen in die tiefe gehen. oft auch ungewünscht :D

wenn du halt als erstes die kreise überprüfen möchtest, kein problem.

wenn du mehr wissen willst: her mit weiteren infos und dann ausführlich.
das heizwasser kann gut, oder verschlammt sein.
ventile in den verteilern können zugeschmockt sein, oder nicht.
luft kann je nach situation ein problem sein.

WP kann nach 20 jahren vielleicht etwas kältemittel verloren haben.
da gibts anhaltspunkte die das mehr oder weniger wahrscheinlich machen und frühzeitig eingegriffen, kann da schon defekten vorgebeugt werden.

durchflüsse im heizkreis gesamt und pro kreis lassen auch rückschlüsse zu. besonders, wenn aufzeichnungen aus der vergangenheit vorhanden sind etc...

deine entscheidung.