ich bin neu in diesem Forum. Ich bin Heizungsbauer und habe eine Nibe 1255-6 Wärmepumpe mit einem Flächenkollektor bei mir seid 2018 in Betrieb. Mir ist aufgefallen dass die Wärmepumpe in der Warmwasserüberweisung einen COP von 1,25 hat. Das habe ich auch bei Nibe reklamiert und die haben per Fernzugriff und mit meinen Daten den gleichen COP festgestellt. Nach mehreren Telefonaten, wo der Mitarbeiter eigentlich die ganze Zeit wegen der Hydraulik diskutiert hat ( hat bei einer 1255 ja überhaupt nichts damit zu tun weil der Speicher ja von Nibe fertig abgeschlossen ist) bekam ich dann irgendwann von Nibe eine E-Mail wo die festgestellt haben das die Wärmepumpe einen COP von 1,25 hat und die Sache damit erledigt ist. Nun meine Frage an euch, habt ihr auch so einen schlechten COP bei der Warmwasserbereitung? Wie sieht es bei der S1255 aus ? Würde mich über eure Erfahrungen freuen Schöne Grüße Jens
Lieber @Jens7 , mit Verlaub, aber ich sehe es bedeutend zielführender an, wenn das werte Forum hier versucht, deine WPWP [Wärmepumpe] zu optimieren als Nibe selbst (wenn du halt willst).
Falls von Interesse, dann schreib ich dir später die Einstellungen (Achtung, das sind viele! 😁), die du hier von deiner WPWP [Wärmepumpe] posten kannst, woraufhin sich die Schwarmintelligenz darauf stürzt und du schneller als bei jedem Hersteller wertvolle Tipps erhältst.
(Ganz nebenbei werden dann auch die Werte deiner Heizung gecheckt.)
.. Melmar schrieb: 13 kWh in einer Stunde für Heizung? Das scheint ein Rechenfehler zu sein.
eher ein Schreibfehler😀 Teilungsfaktor 100 ist noch ned berücksichtigt... also erzeugt 1,01 und verbraucht 0,13 kWh.... habs nur obendazugeschrieben...