19.6. - 24.6.2024 1
1
Hi!

Mein Außenfühler BT1 weist konstant 2-10°C höhere Temperaturen aus, als meine Wetterstation. Der Fühler hängt Nordseitig schattig.

Hat jemand eine Idee was da sein könnte, ev. Fühler kaputt? Ich fand zudem keine Einstellungen in meiner Nibe S1155 um ein Temperatur Offset einzustellen.

Anbei noch ein Bild der Temperaturkurven, wo man den Unterschied schön sieht.


_aktuell/2024061979392.png

  •  ralphc
24.6.2024  (#1)
Hallo,
ich habe drei Außen-Temperatursensoren inkl. BT1 im Home Assistant und habe mal für einen Tag den Sensor meiner einfachen TFA- Wetterstation (leider nicht vernetzt) neben den Nibe-Sensor gehängt. Davor hat die Wetterstation tagsüber teilweise bis zu 4 °C weniger als der Nibe angezeigt. Neben dem Nibe laufen beide auf etwa 0,8 °C parallel. Ich denke, trotz Nordseite macht der Standort einen Unterschied. Bei mir vermute ich, dass reflektierte Wärmestrahlung vom Nachbarhaus auf den Sensor trifft. Die gemessene Temperaturdifferenz scheint auch mit Sonne/bewölkt zu korrelieren. Hier ein Verlauf der drei Sensoren (BT1, Zuluft Pluggit Lüftung, Dect 210 Steckdose):


_aktuell/20240624933674.png

Du hast allerdings teilweise sehr viel größere Ausreißer, wo mir erst mal nichts einfällt.