lt. der Technischen Information von Nibe (https://professional.nibe.eu/document/Technische%20Informationen/M12676EN.pdf Seite 20)
können einige Sensoren per Modbus bespielt werden.

Das wäre für mich vorallem bzgl. Außentemperatur BT1 und WW WW [Warmwasser] BT6 super interessant. 
So könnte man die Wetterdaten der Wetterstation übertragen und ggf. auch etwas anpassen um eine eigene Wettersteuerung zu bauen. 

Sobald ich den Register 5217 für BT1 mit meinem Wert beschreibe, wird dieser auch entsprechend übernommen und in der Nibe angezeigt. Nach rund einer Minute wird der Wert jedoch wieder vom  echten BT1 Sensor überschrieben. Ich habe daher zum Test mal den BT1 abgeklemmt und den Wert nurnoch über Modbus übertragen, dann erscheint jedoch nach wenigen Minuten die Alarmmeldung das er keinen BT1 Sensor finden kann.

Hat eventuell schon jemand Erfahrung eine Lösung dafür gefunden? Gibts evtl. noch irgendwo einen Haken den ich übersehen habe um den physischen BT1 zu deaktivieren? 

  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
28.11.2024  (#1)
Hast du schon einmal versucht den Wert zyklisch zu beschreiben?

Mich interessiert das Thema auch sehr, da ich gerne den Temperatursensor im Flur ersetzen möchten. Direkt dadrunter habe ich einen Schalter, der auch die Temperatur und Humidity misst. 

1
  •  manuon
28.11.2024  (#2)
Ich hatte kurz eine Logik im Einsatz welche den BT1 Wert der WP WP [Wärmepumpe] wieder mit meinem errechneten Wert überschreibt, sobald er sich ändert, das ging. Zyklisch funktioniert wenn man max alle 4 Minuten sendet. Vermutlich wäre das die Lösung.

Der Grund warum ich ungerne Write zyklen mache, ich weiß nicht wie der Wert genau auf der Nibe verarbeitet wird. Es scheint für jeden Modbus Write ein Log Eintrag generiert zu werden. Da kommt also eine Menge Schreiblast über die Jahre auf. Nicht das es mir den Flash in der WP WP [Wärmepumpe] frühzeitig zerlegt?