Hallo,

bei uns hat die WP WP [Wärmepumpe] jetzt begonnen mithilfe des Passivkühlmoduls das Haus abzukühlen. Leider wird die Passivkühlung beim Warmwasserbereiten nicht gestoppt und das Wasser heizt sich nicht auf. Die Wärmepumpe beginnt zwar mit dem Aufheizen, allerdings dürfte das Heizwasser woanders hinlaufen, da die Temperatur im Boiler nicht steigt. Gibt es eventuell eine Einstellung die hier falsch ist bzw. hatte jemand schon ein ähnliches Problem?

LG

  •  querty
  •   Gold-Award
24.6.2021  (#21)

zitat..
gufu1 schrieb: Betreibe selbst ein PCM40 und das funktioniert einwandfrei

Wie sind deine Erfahrungen damit? Ich überlege derzeit auch, dieses nachzurüsten...auch wenn man bei den Probleme die hier beschreiben werden verunsichert wird.

Derzeit hats im Haus 26.5°C und da es auch i.d. Nacht nicht viel abkühlt, nützt es auch nicht viel, die Fenster über Nacht zu öffnen. Haus ist ein gut gedämter Neubau, draußen hatte es jetzt mehrere Tage um die 32-34°C. Wenn die Kühlleistung es schafft, das Haus 2-3°C runterzukühlen wäre das m.M.n. ausreichend, also wenn 24°C gehalten werden können. Ist das bei dir möglich?




1
  •  gufu1
  •   Silber-Award
25.6.2021  (#22)
Hi querty! Meine Erfahrungen sind sehr positv. Habe das Kühlmodul vor 3 Jahren an meiner 1145 nachgerüstet und muss sagen die Investition hat sich gelohnt. Wir haben auch nur ein Niedrigenergie-Haus und ich kann das Haus auch bei der jetzigen Hitzewelle auf rund 23° halten. Beschattung mittels Raffstore muss natürlich sein.

1
  •  User1
5.7.2021  (#23)
Als Rückmeldung zu dem Thema: Es lag bei mir tatsächlich an einer falschen Verrohrung.