« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Nibe F1155 kühlt Warmwasser & springt in der Drehzahl - was tun?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
4.12.2018 - 3.1.2020
89 Antworten | 11 Autoren 89
89


2018/20181204426292.jpg
Ich habe das Gefühl das etwas nicht stimmt mit meiner Anlage.

Vorgestern habe ich beobachtet, dass die Anlage den Puffer mit dem Warmwasser kühlt, das sie über 20-30 Minuten - mit Vorlauf 27 Grad in den 40 Grad warem Puffer gefahren ist.
Was kann ich tun um das zu verhindern?

Jetzt gerade beobachte ich seit ca. 15 Minuten, dass sie die Pumpengeschwindigkeit Wärmeträger ständig auf und ab steuert.
Die Springt von 1% auf 14 - 21 - 41 - 47 -100% dann wieder auf 39 - 14 - 16 - 27 - 100 - 80 - 54 - 18 - 13 - 12 - 14 - 16 - 32 - 83 - ..........................
All diese Sprünge waren innerhalb der letzten 90 Sekunden, während ich den Beitrag schreibe.
Die Drehzahl der WQ beleibt dabei konstant auf 1% springt dann kurz auf 2% und nach wenigen Sekunden wieder auf 1%
Das geht nun seit über 20 Minuten so - was ist da los?

Danke für eure Hilfe

  •  blubb
2.1.2020  (#81)

zitat..
JanRi schrieb: Hallo,
[...]
Vermutlich ist das Nachrüsten des BT25 die mit Abstand einfachste Lösung.

Viele Grüße,

Jan

 Oder aber einfach auf der vorherigen Version bleiben, bis es eventuell mal wieder eine neue gibt (sofern überhaupt, der Entwicklungsschwerpunkt wird jetzt sicher auf der S-Serie liegen). Ich habe meine Beobachtungen Nibe ausführlich mitgeteilt und belegt, die Frage ist, was sie daraus machen.

Viele Grüße
blubb


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
2.1.2020  (#82)
danke für die rückmeldung jan, klingt gut!

@blubb: du scheinst ja wirlklich schon so ziemlich alles versucht zu haben jedoch leider ohne erfolg. bliebe nur mehr der BT25 test, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann wieso dieser was ausmachen sollte.

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
2.1.2020  (#83)
Meine hat nun bei 0GM wieder abgeschaltet.
War aber noch bei 36Hz.
Ich fürchte für mich führt kein Weg daran vorbei wieder down zu graden.
Die Frage ist wie ich das am Besten mache, da ich ja davor noch eine "sehr" alte Version drauf hatte.
Kann es vieleicht auch daran liegen, dass beim Upgrade Versionen übersprungen wurden?
Ich habe ja einfach die auf den Stick geladen die im Uplink angezeigt wurde.
Erst später habe ich mitbekommen, dass das nicht die von euch empfohlene war.

Was meint ihr was tu ich nun am Besten, ohne viel Aufwand und Problem, da ich ja nicht so vertraut mit dem System bin wie ihr.

Danke für die Tipps.


1
  •  cacer
2.1.2020  (#84)
ich würde auf die letztinstallierte zurückspringen und dann die aus dem letzten januar draufspielen, in der hoffnung, daß dann ohne reset der wärmemengenzähler wieder funktioniert.(brink hatte dir die version geschickt?)
die einstellungen kann man doch auch auf den stick speichern? kann nicht schaden die einfach mal zu sichern.

kannst vorab natürlich auch mal auf werkseinstellungen zurück und alles neu einstellen.
nur bei blubb hatte das ja auch nicht funktioniert...

oder mal mit tieferen GM für start verdichter probieren.

ich persönlich würde zurückspringen.

bt25 wäre natürlich auch noch ein versuch wert, doch dafür musst du die blenden abnehmen und einen sensor übrig haben und etwas kabel.

1
  •  Flipo81
2.1.2020  (#85)
Habe derzeit einen ähnlichen Fall, eventuell hilft das? 
Ausgangslage: heute Nacht, sehr kalt, vorlauf soll ging natürlich in die höhe. 
Wärmepumpen erhöht Frequenz und hebt ca 30t Estrichtemperatur ( für die 6kw Machine nicht allzu wenig Arbeit) 
In der Früh war ea noch sehr kalt, jedoch starker Sonnenschein. 
Zu Mittag wurde manuell Warmwasser auf Luxus bereitet, da alle duschen gingen und ich den pv strom nutzen wollte. 
WPWP [Wärmepumpe] war zu diesem zeitpunkt noch auf ca 60hz ( nacht uns morgen relativ kalt) und wurde durch Luxus auf knapp 90hz erhöht.
Durchs viele Duschen wurde dies erst nach ca  100min beendet. 
Fakt ist, dass meine 1155-6 ca 1h gebraucht hat, um von den 90hz warmwasser wieder auf die ursprünglichen 60hz zu kommen. 
Denke hier wird der zu erwartende Verlust der Wärmeerzeugung versucht zu komprimieren. 
Nur leider stieg in diesem Zeitraum die Außentemp und durch das reduzieren auch stark sie Gradminuten. 
Bei mir wird es sich jetzt durch fallender Außentemp wieder knapp ausgehen, dass die Wp durchläuft ( vl soll zu ist nur mehr 0.3Grad differenz mit 36 Gradminuten) 

Hab dies aber nur beim Luxus Warmwasser erzeugen (Greenwater) und sonst zum Glück nie.
Würde dies bei mir öfter vorkommen, würde ich mal die Verdichter Start gm weiter zu erhöhen um mehr Bandbreite zu erhalten. 

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
2.1.2020  (#86)
Wollte nun auf die alte Version zurück - aber bin unsicher wie es funktioniert.
Ich dachte eigentlich ich stecke den USB Stick an und dann kommt die Frage zurück zur alten Version oder update.
Aber ich finde kein zurück zur alten Version.
Hab aber Einstellungen sichern gefunden, das habe ich mal gemacht.
Dann bei Update geschaut ob da zurück zur alten Verison ist - plötzlich hat sie neu gestartet.

Aber ich finde das zurück nicht - auf dem Stick habe ich nun schon die 8539R4 drauf und nicht mehr die "falsche" zu hohe Version. 

Wie gehe ich nun am Besten vor um wieder zurück auf die alte Version zu kommen und dann auf die 8539R4 ap zu daten?


Danke für die Hilfe!


1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
2.1.2020  (#87)
ach stoffl, es ist nicht einfach mit dir. hast das installateurhandbuch schon jemals angeschaut bzw. besser noch gelesen?
darin findest du folgende passage:

"... vorherige Softwareversion wiederhergestellt werden. Halten Sie dazu beim Start die OK-Taste gedrückt, bis die grüne Lampe aufleuchtet (nach ca. 10 s)."

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
2.1.2020  (#88)
Danke

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
3.1.2020  (#89)
Bin nun seit heute Früh auf 8539R4 
Bisher sieht es so aus als würde die Modulierung gut funktionieren.
Danke noch mal für alle für die Inputs und Hilfe.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Armaflex - welches?