|
|
||
Danke euch für die Tipps. @JanRi: Die Baustelle möchte ich mir nicht anfangen. Du redest hier mit einem mit 2 Linken. @moef: Super, dann werde ich den Reset probieren um wieder den Volumenstrom zu haben. Meint ihr damit Menue 5.5? Die Einstellungen habe ich mal alle abfotografiert, auch die im "versteckten" Servicemenue. |
||
|
||
Sagt mal habt ihr wirklich den Volumenstrom alle im Uplink, ich finde hier viele Berichte, tlw. aus 2017 wo dieser verschwunden ist. Bei mir ist nach dem Reset immer noch kein Volumenstrom ersichtlich, weder im Serviceinfo im Uplink, noch auf der WPWP [Wärmepumpe] direkt, noch im Verlauf im Uplink. |
||
|
||
Bei mir isser da. Im Uplink (Serviceinfo und Verlauf) als auch (natürlich) auf der WPWP [Wärmepumpe] direkt. Dort glaube ich (bin gerade nicht zuhause) auf Seite 9 oder 10 der 18 Seiten Service-Infos, ganz unten. |
||
|
||
Hast du eventuell den Volumenstrommesser abgemeldet in den entsprechenden Einstellungen im Service-Menü? Hatte deine WPWP [Wärmepumpe] überhaupt jemals einen? Die Modelle OHNE Wärmemengenzähler haben meiner Meinung nach gar keinen (in DE irrelevant, weil die BAFA einen WMZ fordert, weiss aber nicht, wie das in AT AT [Außentemperatur] ist). |
||
|
||
Ok, danke, bei mir leider verschwunden, sowohl direkt auf der WPWP [Wärmepumpe] als auch im Uplink. Reset wie bei moef hat auch nichts gebracht. Kalibrierung sollte ja mittlerweile durch sein. Naja, auch schon wurscht. Hauptsache die WPWP [Wärmepumpe] moduliert wieder richtig, scheint ich hab da ein Montagsmodell... KNV hat sich übrigens gemeldet, sie können nichts tun außer mal in den Uplink schauen. Sind halt auch nur dünn besetzt eben. Das mich das Heizungsthema mal am meisten beschäftigt beim ganzen Hausbau hätte ich auch nicht gedacht. Wenn ich daran denke dass dann wahrscheinlich auch noch mal der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erweitert muss bekomme ich jetzt schon Angst. |
||
|
||
Oh ja, der hat einen. Volumenstrom und Wärmemenge wurden mir angezeigt. War ja die Basis für die ganze Thematik Haus "braucht zu viel Energie und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] muss erweitert werden". Wüsste nicht dass ich den jemals extra aktiviert habe, der war von Anfang an aktiviert. Womöglich hat das Downgrade diese Einstellung gemacht? Ich kann ja mal das Servicemenue durchforsten ob ich da eine Einstellung finde, wenn ja dann habe ich diese jedenfalls nie angerührt. EDIT: Gibt einige Threads wo ich den Heizwärmebedarf hier gepostet habe. Ich suche das jetzt nicht raus aber du kannst mir glauben dass Volumenstrom und Heizwärmebedarf ersichtlich waren. |
||
|
||
So, aus, will nicht mehr. Bin die Menues direkt an der WPWP [Wärmepumpe] durch um eine Einstellung für den Volumenstrom zu finden (die es glaube ich gar nicht gibt wenn ich mir das Handbuch ansehe) dabei ist die WPWP [Wärmepumpe] beim Durchscrollen hängengeblieben und hat jetzt wieder einen Neustart gemacht. Ich greif das deppate Trumm jetzt nicht mehr an. Mit der alten SW Version läuft sie stabil, deswegen schließe ich auch defekte Sensoren oder Rückhschlagventile etc. aus. Auf den Volumenstrommesser kann ich verzichten, brauch ich eh nicht. Um den Wärmemengenzähler ist es halt schade. Irgendwann mal tausch ich die Kiste aus und bis dahin greif ich sie nicht mehr an. |
||
|
||
MENÜ 5.2.4 - ZUBEHÖR Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör. Wählen Sie: „Volumenstrommesser/Wärmemengenzähler 1 (X22)“ und/oder „Volumenstrommesser/Wärmemengenzähler 2 (X23)“. MENÜ 5.3.21 - VOLUMENSTROMMESSER/WÄRMEMENGENZÄHLER Hier nehmen Sie Einstellungen für den installierten Wärmemengenzähler vor. Wählen Sie: „EMK 300/310“. -------------------------------------------- das ist aus der anleitung vom emk300, da findest du also die einstellung. ich war ja vor kurzem auch so "mutig" (oder dumm...) von der 8er auf die 9er zu updaten. seit dem ist die verdichtermodulation ein einziger zacken.(auch mit fixer WT) mein volumenstrommesser war nach update falsch eingestellt (emk 500 statt 300) und zeigte doppelten volumenstrom an. |
||
|
||
Hallo, danke für deinen Beitrag. Hab mich schon gewundert dass dieses Verhalten nur bei meiner WPWP [Wärmepumpe] aufgetreten ist. Mittlerweile kann ich aber bestätigen das nach dem Rückstieg auf die vorherige SW (Ok drücken beim WPWP [Wärmepumpe] Start) wieder korrekt moduliert wird. SW Update mache ich so schnell keines mehr. Die Einstellungen schauen bei mir anders aus, irgendwo ist da noch der Hund begraben. Unter 5.2 (Zubehör) habe ich keinen Wärmemengenzähler in der List, auch nicht auf den Folgeseiten. Ich kann das also nicht einmal manuell auswählen. |
||
|
||
in 5.2.4 ganz weit runter scrollen, da sollte eigentlich die möglichkeit sein, den wärmemengenzähler auf X22 oder X23 auszuwählen. mein 5.3.21 lässt dann nur den typ auswählen und fertig. bei dir ist da die einstellung für impulse? entweder hast du einen anderen WMZ eingebaut ( nicht der mitgelieferte?) , oder in 5.2.4 ist was falsch. weiß nicht ob ich heute zur maschine komme, dann fotographier ich meine einstellung ab. |
||
|
||
Ja danke, leider ist die Option in 5.2 nicht vorhanden. Gibt zwar seitenweise Optionen für das Zubehör aber keinen Wärmemengenmesser oder Volumenstrom oder dergleichen. Seltsam. |
||
|
||
• So sieht es bei mir aus |
||
|
||
Ja, leider nicht vorhanden bei meinem SW Stand. Ich verstehe es zwar nicht weil bei Auslieferung war der SW Stand noch älter aber der Volumenstrommesser und der Wärmemengenzähler war von Anfang an vorhanden. Erst seit Kurzem fehlt jegliche Möglichkeit der Anzeige und auch der Aktivierung. |
||
|
||
hast den durchflusssensor schon mal ab und wieder angesteckt? hat ja eh einen stecker damit du nicht in die WPWP [Wärmepumpe] rein musst. |
||
|
||
oder in 5.3.21 mal auf emk300 umstellen. du hast oben nur von menue 5.2 ein bild geposted. sicher, daß es im drüberliegenden menue kein abgang zu 5.2.4 gibt? denn dein x22 ist ja belegt (laut bild aber kein emk gewählt, oder hast du irgendein anderen WMZ verbaut?)also muss die x22 auch irgendwo auszuwählen sein. in den aktuellen versionen wurden ja die menueeinträge leicht angepasst. mgl weise ist da beim zurückflashen was durcheinander geraten? dann könnte man vielleicht auf eine noch ältere version zurückflashen und danach direkt wieder auf deine aktuelle, um die verzeichnissstruktur zu korrigieren? edit: ich bin langsam zufrieden mit der neuesten version. nach ein paar anpassungen läuft das recht gut. |
||
|
||
sehr schön cacer! läuft ja bei jan und mir auch ziemlich passabel die "neue". magst bitte kurz was zu den anpassungen schreiben? vl. auch im passenden faden (parameter, WT-auto, oder wo auch immer). edit: gerade gesehen dass du im anderen faden eh bereits was geschrieben hast |
||
|
||
Ja, leider gibt es kein 5.2.4, ich kann auch in 5.3.21 nichts umstellen. (außer von Energie/Impuls auf Impuls/kWh). Ich habe das Menue jetzt schon ein paar mal durch, ich denke auch dass bei mir Einträge fehlen. Wann diese verloren gegangen sind kann ich nicht sagen, es schaut aber aus als betrifft es nur den Wärmemengenzähler. Ich bin generell kein Fan der SW der Nibe Anlage. Die WPWP [Wärmepumpe] ist ja ganz ok, die SW hat aber mehr als genug Kinderkrankheiten (genau so wie der Uplink, der ist eigentlich eine Frechheit) und ich bin einfach nicht mehr gewillt erneut ein Update zu machen. Bisher hat sich das Regelverhalten dann immer verschlechtert. Aktuell es jetzt ganz ok, einzig, aber das ist eine Kleinigkeit, nach dem WW WW [Warmwasser] fährt der Verdichter auf 90Hz hoch, baut dann aber gleich wieder ab. Nach dem Anpassen der GM komme ich aber in keine Gefahr dabei die Gradminuten zu überschießen also lasse ich es so. Danke für eure Hilfe, ich belasse es bei der fehlenden Anzeige, vielleicht mach ich wieder mal ein Update mit wenn ich gerade viel Zeit habe mich im Anschluss mit der Anlage zu befassen, da sie aktuell aber gut moduliert belasse ich es erst einmal dabei. |
||
|
||
hast meinen rat auch versucht? |
||
|
||
So, hab wieder Zeit mich mit dem leidigen Thema zu beschäftigen. Sorry, aber ich stehe da etwas auf der Leitung. Ich hab mir jetzt das Handbuch rausgeholt. Reden wir von diesem Stecker? Lt. Handbuch müsste das dieser sein. Ich komme da kaum dazu, (WPWP [Wärmepumpe] Rückseite), hätte jetzt versucht das Ding irgendwie abzustecken aber entweder da gibts einen Schmäh oder ich muss die WPWP [Wärmepumpe] verrücken (was bei den angehängten Rohrleitungen schwierig bis unmöglich wird könnte ich mir vorstellen). Die Nase da hinten am Stecker kann man wegbiegen aber den Stecker bekomme ich nicht raus. Am Foto schaut das nach mehr Platz aus als tatsächlich ist, ist ein ziemliches Gefummel da hinten. Ein zweites Thema habe ich auch noch: Was immer noch absolut schräg ausschaut, allerdings nicht zu dem Phänomen der steigenden Gradminuten während WW WW [Warmwasser] in den anderen Threads passt, hat ist dieses Verhalten. Direkt nach WW WW [Warmwasser] geht der Verdichter auf 90Hz und baut dann sofort wieder ab. Das geht natürlich ordentlich auf die ohnehin schon geprügelte Soleleitung. Die geht mir da kurzfristig runter auf -4°C KT Aus. Wieso in aller Welt macht der Verdichter das jedes Mal? Würde der externe BT25 da helfen (wie gesagt aber, das Problem mit den steigenden GM während WW WW [Warmwasser] habe ich nicht und auch die VL VL [Vorlauf] Temp schaut realistisch aus). |
||
|
||
So, hab den Stecker rausgebracht und wieder eingesteckt. Menue hat sich nicht geändert und zusätzliche Anzeige habe ich auch keine. Wärmemengenzähler also seit SW-Update immer noch verschwunden. Ich werde mal den KNV Service bemühen, beim letzten Mal konnten sie zwar nicht helfen aber dann bin ich halt dieses Mal hartnäckiger... |
||
|
||
bei mir auch das gleiche Phänomen mit dem WMZ EMK300 nach Update. Einfach nicht mehr vorhanden im Menü. Hab den Stecker rausgezogen und wieder eingesteckt aber ohne Erfolg. Ich probier jetzt auch mal den Werksreset. Ich hätte das sche.ß Update nie machen sollen Den BT25 hab ich nachträglich installiert Zum Regelverhalten kann ich noch nichts sagen Ich warte dann mal ein par Tage ab... @Lindenwirzt warst du hartnäckig und hast Infos bekommen? LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]