Hallo,
als ich heute mittag nach hause kam war die WPWP [Wärmepumpe] dunkel, die C25 Sicherung (25A!) war raus.
Wieder aktiviert meckert die WPWP [Wärmepumpe]:


https://i.ibb.co/gPhzMzt/IMG-20200416-122047-795.jpgBildquelle: https://i.ibb.co/gPhzMzt/IMG-20200416-122047-795.jpg

Habe soweit alles demontiert was geht und nichts auffälliges gefunden.
Der Inverter ist ja leider ganz hinten links verbaut, da kommt man nicht ran.

Werde gleich den Installateur anrufen und hier weiter berichten.

Ich fürchte der Inverter ist hinüber, eine 25A Sicherung knallt nicht aus Spaß raus.

Es ist heute morgen beim WW WW [Warmwasser] bereiten passiert, bei 47°C VLT war der letzte Logbucheintrag.

Installiert wurde sie 05/2017.
Seit dem hat sie 12606h geleistet, überwiegend bei 20-30Hz. Warmwasser üblich bei 39-42Hz.
Wurde also im Gegensatz zu anderen Nutzern überhaupt nicht belastet.
WW meist nur bis 42-48°C.

Vielleicht insgesamt 10-15x bis zur Kotzgrenze WW WW [Warmwasser] und entsprechend hoher Invertertemperatur.

  •  Becker
  •   Gold-Award
21.4.2020  (#21)
Heute war der Installateur + Elektriker da, die haben die Spannungsversorgung gecheckt, den Inverter angeschaut (wie ich) und beide Platinen (Power + Basis) ausgebaut um zu sehen ob auf der Rückseite eventuell was durchgeschmorrt ist - war natürlich nichts.
Die Feinsicherung der Basisplatine war auch heile.

Anschließend haben sie bei Nibe angerufen.

Der Werkskundendienst kommt mit einem neuen Inverter im Gepäck demnächst zu mir, ich hoffe Montag.

1
  •  clehn8ok
  •   Bronze-Award
21.4.2020  (#22)
kannst du aktuell WW WW [Warmwasser] machen? soweit ich mich erinnere, funktioniert ja der Notbetrieb nur für die Heizung, nicht aber fürs Warmwasser oder irre ich mich?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.4.2020  (#23)

zitat..
Becker schrieb: Der Werkskundendienst kommt mit einem neuen Inverter im Gepäck demnächst zu mir, ich hoffe Montag.

 Frei von Kosten?!

Ein einfacher Komponenten-Austausch wird aber wohl leider nicht die Ursache klären.
Gabs denn evtl. mal ein Gewitter, das als Übeltäter in Frage kommt?!


1
  •  Becker
  •   Gold-Award
21.4.2020  (#24)
klar kann ich WW WW [Warmwasser] machen. Sobald man auf "nur Zuheizer" stellt geht die rote Lampe weg und wird grün als wenn nix wäre.

Frei von Kosten werden wir sehen. Gab kein Gewitter in letzter Zeit.

1
  •  moef
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#25)
Gibts Neuigkeiten?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#26)
Der Techniker kommt gleich

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#27)
Ich drück die Daumen. Hat er nur einen Inverter dabei oder auch einen Kompressor?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#28)
 drück dir auch die daumen,

bei mir ist er gerade wieder gefahren.
von der vorbereiteten ersatzteilkiste haben wir nur die erste gebraucht ... emoji


2020/20200428107529.jpg

die grundkarte des reglers (oben) hat es durch die überspannung zerlegt...


2020/20200428232242.jpg

https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberspannung-vom-netz-haustechnik-massendefekt/57458

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#29)


Der Einbau des Inverters hat etwa 2h gedauert.
Der Kompressor ist wieder gelaufen, hörte sich aber komisch an und liefert keine Leistung. Heißgas bleibt kalt.
Kompressor defekt, den hat er natürlich nicht im Auto rum liegen.
Also hat der Kompressor vermutlich den Inverter auf dem Gewissen.


2020/20200428910946.jpg

2020/2020042890238.jpg

2020/20200428977903.jpg

1
  •  moef
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#30)
hat er was wegen garantie ausgelassen?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#31)
Angebot war heute nachmittag: 4800€ neue "Box" - die würde auf Kulanz gehen wenn ich 680€ Arbeitslohn bezahle.

Heute Abend hatte ich im HTD den Tipp bekommen ob nicht vielleicht das Drehfeld falschrum angeschlossen ist.
Habe also noch mal geschaut und tatsächlich hat der Techniker den Kompressor falsch an den Inverter geklemmt.
Habe die Box gerade noch mal selber ausgebaut und den Inverter richtig angeklemmt - läuft wieder einwandfrei.

Hoffe dem Kompressor hat 5min falschrum nicht geschadet. emoji

Hätte ich auch drauf kommen -> Sauggas wird heiß und Heißgas blieb kalt emoji

1
  •  moef
  •   Gold-Award
28.4.2020  (#32)
mit neue Box meinst du eine komplett neue?

habt ihr in Deutschland nicht 3 Jahre Garantie?

Also wenn der das verkehrt anschließt, würde ich noch um Nachlass fragen. Das hat vermutlich auch Zeit gekostet.

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
29.4.2020  (#33)
Ich würde mir schriftlich geben lassen, dass das dem Kompressor nicht schadet und sie im Schadensfall (der ja irgendwann passieren kann) den Kompressor kostenlos tauschen.

Sinnvoller wäre aber, auf kostenlosem Austausch zu bestehen. Bei einem Kolbenkompressor kann ich mir gut vorstellen, dass "falsch herum" keinen Schaden anrichtet, aber bei einem Scrollkompressor würde ich das hinsichtlich der Dichtungen kritisch sehen.

Einem FACHmann darf sowas eigentlich nicht passieren. Das wäre ein typischer Anfängerfehler.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
29.4.2020  (#34)
Der Techniker hat mich heute morgen angerufen und sich entschuldigt, er meinte dass ihm das Drehfeld am Abend noch eingefallen wäre als Ursache.

Wo Menschen arbeiten passieren fehler, ist so.

zitat..
JanRi schrieb: Ich würde mir schriftlich geben lassen, dass das dem Kompressor nicht schadet und sie im Schadensfall (der ja irgendwann passieren kann) den Kompressor kostenlos tauschen.

das werde ich sicherlich nicht kriegen