« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE F1255 - Aufdrehen Topmeter erhöht nicht die Durchflussmenge

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  jaydee73
  •   Bronze-Award
25.11. - 26.11.2023
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo zusammen,

ich habe hier eine Frage, die ich mir selbst nicht erklären kann, aber wo vermutlich die Spezies hier direkt wissen, warum dem so ist.

Im KiZi meines EFH gibt es drei Heizkreise. Nun ist es in diesem Raum 0,3-0,4°C kälter als gewünscht. Also wollte ich bei zwei der drei Heizkreise die Durchflussmenge etwas erhöhen. Habe also beide Topmeter etwas aufgedreht. Die Schwimmer haben sich auch nach unten bewegt (bei mir ist oben 0l und unten 4l). Geschätzt waren sie vorher bei 0,4 und sind jetzt bei 0,8.

Ich hätte nun erwartet, dass die gesamte Durchflussmenge (welche ich ja in den NIBE-Einstellungen sehe) dadurch auch steigt. Dem ist aber nicht so. Sie war vorher bei 13,1l/min und blieb auch dabei. Ich habe die Topmeter auch mal testweise richtig weit aufgedreht, trotzdem blieb das Gesamtvolumen unverändert.

Zusatzinfo: Die Pumpe steht auf 49%.

Wenn das Gesamtvolumen nicht steigt, bedeutet das dann andersherum: Wenn das Volumen der beiden o. g. Kreise erhöht wurde, reduziert die NIBE alle anderen Kreise im Haus etwas?(obwohl ich das ja gar nicht will...) Dann hätte ich ja gar nicht den Effekt, den ich haben will.

Ich freue mich auf etwas Licht in meinem Dunkel... emoji

Danke,
Stefan

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
25.11.2023  (#1)
Die Nibe reduziert nix, das ist einfach Deine Hydraulik. Willst Du erhöhen muß die Pumpendrehzahl erhöht werden und ggfs. andere Kreise reduziert werden.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.11.2023  (#2)
genau das ist ja das problem der sauberen hydraulischen auslegung.

schon geringe unterschiede zwischen den kreisen wirken sich exponentiell aus.
das wasser geht immer den weg des geringsten widerstands.

wenn du einen neuen weg aufmachst leitest du wasser aus den anderen kreisen um weil diese plötzlich - relativ - mehr widerstand bieten...

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.11.2023  (#3)
Aber ist doch super. Die restlichen Kreise kriegen halt vielleicht 5% weniger Durchfluss ab, und das Kinderzimmer kriegt was es braucht...

Bei uns sind alle Kreisläufe komplett offen bisher... überall fast auf den Punkt genau 21°...

1


  •  jaydee73
  •   Bronze-Award
26.11.2023  (#4)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Aber ist doch super. Die restlichen Kreise kriegen halt vielleicht 5% weniger Durchfluss ab, und das Kinderzimmer kriegt was es braucht...

zitat..
dyarne schrieb:

wenn du einen neuen weg aufmachst leitest du wasser aus den anderen kreisen um weil diese plötzlich - relativ - mehr widerstand bieten...

Wenn dem so ist, wäre das ja im Ergebnis ok. Eben etwas mehr fürs KiZi und der Rest wird vielleicht minimal weniger.

Ansonsten könnte ich immer noch die Pumpenleistung etwas anheben, damit es überall wieder etwas mehr wird.

Ich werde dann jetzt erstmal die nächsten Tage abwarten, wie sich die Temp im KiZi entwickelt. Und ob sich andere Räume auch ändern. Und danach ggf. nochmal an der Pumpenleistung justieren.

Danke für eure Erläuterungen.




1