Die Nibe reduziert nix, das ist einfach Deine Hydraulik. Willst Du erhöhen muß die Pumpendrehzahl erhöht werden und ggfs. andere Kreise reduziert werden. |
||
|
||
genau das ist ja das problem der sauberen hydraulischen auslegung. schon geringe unterschiede zwischen den kreisen wirken sich exponentiell aus. das wasser geht immer den weg des geringsten widerstands. wenn du einen neuen weg aufmachst leitest du wasser aus den anderen kreisen um weil diese plötzlich - relativ - mehr widerstand bieten... |
||
|
||
Aber ist doch super. Die restlichen Kreise kriegen halt vielleicht 5% weniger Durchfluss ab, und das Kinderzimmer kriegt was es braucht... Bei uns sind alle Kreisläufe komplett offen bisher... überall fast auf den Punkt genau 21°... |
||
|
||
|
||
Wenn dem so ist, wäre das ja im Ergebnis ok. Eben etwas mehr fürs KiZi und der Rest wird vielleicht minimal weniger. Ansonsten könnte ich immer noch die Pumpenleistung etwas anheben, damit es überall wieder etwas mehr wird. Ich werde dann jetzt erstmal die nächsten Tage abwarten, wie sich die Temp im KiZi entwickelt. Und ob sich andere Räume auch ändern. Und danach ggf. nochmal an der Pumpenleistung justieren. Danke für eure Erläuterungen. |