|
|
||
ich glaub der druckwächter schmeißt n ganz anderen fehler. dein niederdruckfehler kam vermutlich durch luft im system. damit ist nicht der soledruck gemeint, sondern der druck im kältekreis. vielleicht ist auch n sieb zu. wenn ihr beim nachfüllen die luft in die kreise gedrückt habt, kam diese dann irgendwann wieder bei der WP WP [Wärmepumpe] an und da fehlte dann kurz sole. wenn du danach mit 100% laufen gelassen hast, kann es sein, daß die luft stück für stück zu deinem MAG entlüftet wurde. hast du da am schnellentlüfter was bemerkt? ist der druck seit dem konstant? |
||
|
||
und was ist das dann auf dem zweiten bild? ;) |
||
|
||
Sorry, vertauscht. Ein MAG ist vorhanden, keine Vase. Ist der Schnellentlüfter das rote Teil neben dem MAG? Hier konnte ich nichts feststellen, die 100% liefen während ich auf Arbeit war. Der Druck ist seitdem konstant auf 2.1 Bar geblieben. Ist dieser nicht zu hoch? |
||
|
||
|
||
Der Entlüfter ist ganz an der Wand montiert, dann kommt ein Überdruckventil und dann dein Manometer |
||
|
||
nicht wirklich. um 1 bis 2 bar kann man den solekreis wunderbar fahren. ab 3bar schießt es dir halt aus dem überdruckventil raus. und das MAG solle einen passenden vordruck haben. falls noch minimal luft drin ist und irgendwann entlüftet wird, sinkt der druck sowieso wieder. würde ich erstmal so lassen und den schnellentlüfter (muss man den manuell öffnen, oder ist der automatik? also ist die ventilkappe ganz zu, oder hat kleine löcher) gelegentlich öffnen, falls sich was luft gesammelt hat. vor dem winter nochmal die anlage checken und gut. |
||
|
||
Druck weiterhin konstant, denke daher das keine Luft mehr im System ist. Ich habe offenbar einen automatischen Schnellentlüfter. Nochmal aber die Frage wegen dem Druckwächter: Hätte dieser bei spätestens 0,1Bar nicht reagieren müssen? Was genau sagt mir die momentane Einstellung auf dem Bild? |
||
|
||
ich kenn mich mit den dingern nicht aus, aber meine einschätzung: wenn ich das richtig interpretiere steht der auf 3bar. man kann dieses spezielle gerät für fallenden druck ODER für steigenden druck einsetzen. ist der richtig angeschlossen? habt ihr mal mehr als 3 bar drauf gegeben? zum test mal an der skala auf 2 drehen und dann den druck auf über 2 bar anheben. wenn er dann schaltet, ist der falsch angeklemmt. würde ich vermuten. aber achtung, zum wieder freigeben handbuch lesen. im handbuch: https://www.sauter-controls.com/wp-content/uploads/ImportPDM/1076727.pdf 4.2 Anschluss als Sicherheitsdruckbegrenzer (DSB, DSF) Die Geräte können als Sicherheitsdruckbegrenzer (SDBFS) für fallenden oder steigenden Druck eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass eine elektr. Verriegelungsschaltung (siehe Anwendungsbeispiele) angewendet wird und die Anforderungen nach DIN 57116 und VDE 0116 erfüllt werden. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]