  •  cmonDE
26.7. - 28.7.2023 1
1
Hallo miteinander,

meine Nibe SMO S40 läuft derzeit amok und beginnt zu heizen obwohl die Heizstopp-Grenze nicht erreicht ist (Grenze steht jetzt testweise auf 9°C), mittlere AT AT [Außentemperatur] ist nach Geräteneustart derzeit 17°C.

Vor einiger Zeit hatte ich ein Firmware-Update auf die neuste 2.20.7 gemacht und zuerst vermutet es liegt daran. Jetzt habe ich ein Downgrade auf 2.20.6 gemacht, aber die Gradminuten fallen schon wieder.

Wie man sieht liegt der berechnete Vorlauf auch viel zu hoch. 26,1°C bei 16,7°C AT AT [Außentemperatur] ist ja viel zu hoch.

Hat jemand eine Idee bzw. Tipp? 

Vielen Dank vorab


2023/20230726825562.png

2023/20230726724967.png

  •  cmonDE
28.7.2023  (#1)
Nachdem ich alles probiert hat und keinen Erfolg hatte habe ich auf die 2.10.3 downgegraded und jetzt funktioniert es wieder. Man sollte einfach die Finger von den Firmware-Updates lassen...