« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE F2120 Problem Vorlauftemperatur

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  BedaHa
7.12. - 13.12.2023
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo,
meine Luftwärmepumpe ist seit dem 21.11. nicht in der Lage,  den externen Vorlauf der Temperatur (BT25) auf den Wert höher als 45 Grad zu produzieren (siehe Bild). Vom selben Datum hält sich der berechnete Vorlauf der Klimatisierung konstant auf 45 Grad (siehe Bild).
Weder der Instalateur noch der Nibe Servicetechniker sind in der Lage, das Problem zu beseitigen.
Können Sie mir bitte helfen? Besten Dank im Voraus.


2023/2023120793201.jpg

2023/20231207616070.jpg


 

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
8.12.2023  (#1)
Schaut irgendwie so aus, dass eine max. Vorlauftemperatur erreicht ist. Wie schaut die Heizkurve aus?

Und ist das ein unsanierter Altbau mit Heizkörpern, dass so ein so hoher Vorlauf notwendig ist? Pufferspeicher?

1
  •  Oromis
8.12.2023  (#2)
Welche Heizleistung zeigt das Gerät an? Müsste irgendwo im Nibe-Menü an der Steuerung zu finden sein. Du kannst im Datenblatt deiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] nachlesen, ob die maximale Heizleistung bei der aktuellen Außentemperatur erreicht ist. Wurden > 45°C VL VL [Vorlauf] schon an anderen Tagen zu ähnlicher Außentemperatur überhaupt schon erreicht?

Ich sehe gerade, dass es um die berechnete Vorlauftemp. geht. Gerät schonmal neugestartet? Welche VL VL [Vorlauf] soll die Heizkurve bei aktueller Außentemperatur liefern? Ist es im Haus wärmer/kälter geworden seither bzw. wie hat sich die Außentemp. seither entwickelt? Hast du ein SW-Update vorgenommen bzw wurde irgendwie eingestellt, dass die Vorlauftemperatur von extern vorgegeben werden soll? Müsstest du mal anhand der Anleitung die einzelnen Menüpunkte raussuchen. Ist aber in der Tat sehr seltsam. Was macht der Zusatzheizstab?

1
  •  BedaHam
8.12.2023  (#3)

Das Software-Update habe ich vorgenommen.
Auch Reset habe ich durchgeführt.
Es ist ein Altbau, unsaniert, nur mit neuen Fenstern.
Wir haben einen Pufferspeicher 250 l mit einem Zusatzheizstab. Der Zusatzheitzstab ist noch nie aktiv geworden.
Da wir erst seit Kurzem mit der Wärmepumpe heizen, haben wir damit noch nie Temperaturen draussen unter Null ausser gerade jetzt und > 45°C VL VL [Vorlauf]  erlebt.
Aus der Kurve ist ersichtlich, welche Vorlauftemperatur erreicht werden sollte.


2023/20231208931594.jpg

1


  •  Kirchstettner
8.12.2023  (#4)
Es gibt in den Einstellungen mWn einen Punkt mininale und maximale VL VL [Vorlauf]-Temperatur. Wenn der unten ist, geht's glaube ich auch mit Kurve nicht höher. Unabhängig davon - wahnsinn - bei den Temperaturen ist es ja eine Stromheizung

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
8.12.2023  (#5)

zitat..
BedaHam schrieb: Aus der Kurve ist ersichtlich, welche Vorlauftemperatur erreicht werden sollte.

😱😱😱

45° Vorlauf bei +10° Außentemperatur!! 😵 Wenn dein Haus das wirklich braucht, wirst du mit der Wärmepumpe nicht glücklich werden ... was hast du denn für einen Stromverbrauch?


1
  •  Oromis
8.12.2023  (#6)
Sorry, es sind einfach zu wenig Infos: Was hast du überhaupt für eine Version von der LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbaut (-8 -12?), was für eine Inneneinheit? VVM S320? Dann hast du keinen 250l Pufferspeicher, aber egal.

Lies dich selbst mit der Bedienungsanleitung deiner Inneneinheit in die Menüs ein und stelle sicher, dass:
- (wie Kirchstettner schon geschrieben hat) die Vorlauftemperatur nicht durch einen Maximalwert im Menü begrenzt ist. Das müsste irgendwo in Punkt 1 sein. Ich glaube sogar, adss das standardmäßig bei der VVM S320 bei 45°C ist.
- Die Wärmepumpe nicht an der Leistungsgrenze arbeitet, irgendwo im Menü kannst du die Heizleistung ablesen - ich glaube im Dropdownmenü bei Verdichter oder so, oder bei Punkt 3 oder 4. Das musst du mit der Grafik deiner F2120 vergleichen (findest du im Handbuch zur Wärmepumpe - das ist nicht das von der Inneneinheit) - die Leistung hängt von der Außentemperatur ab und da ist eine maximale Linie eingezeichnet, es kann sein, dass die sowieso schon an der Leistungsgrenze arbeitet.
- keine berechnete Vorlauftemperatur extern vorgegeben wird (unwahrscheinlich, aber es gab hier mal Fälle, bei denen das auf einmal so eingestellt war). Das müsste irgendwo im Installateursmenü (ich glaube Punkt 7) oder bei den Modbus/Zubehör-Einstellungen.

Was machen denn die Gradminuten? Hast du da eine Linie per Uplink dazu? Und das wichtigste: Du hast nicht geschrieben, ob das Haus (zu) warm wird oder nicht. Wie ist die Außentemperatur seither verlaufen? Auch das findest du als Linie in Uplink.

1
  •  BedaHam
13.12.2023  (#7)
Hallo,

besten Dank für die Antworten. Bei mir wurde im Menu 7.5.9.1 Modbus ext.calc. supply
aktiviert. Keine Ahnung, wie und wann es dazu gekommen ist. Jetzt is alles in Ordnung.


2023/20231213972821.jpg



1
  •  Oromis
13.12.2023  (#8)
Freut mich, dass es geklärt ist. Bist hier nicht der einzige, dem das passiert ist. Deshalb hab ich drauf hingewiesen. Schade, dass wohl auch die Leute von Nibe nichts dazu wussten

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Bodentemperaturen Sole-WP welche Tiefe?