oje ich drücke die Daumen, dass es nur ein kleinerer Defekt ist. Wenn der Kompressor steckt, würde ich eher eine andere Fehlermeldung erwarten (zu hoher Strom, eine interne Sicherung fällt...). Vielleicht gibts hier im Form jemanden, der dir das zukommen lassen kann @dyarne ? Notbetrieb mit Heizstab funktioniert? |
||
|
||
Notbetrieb geht eh über den Holzkessel. Nur, leider muss nun der Mischer per Hand geregelt werden, weil das bisher die Nibe-Software übernommen hat 😥 Ja, echt saublöd. Aber scheinbar sind die Dinger echt empfindlich was Überspannungen angeht?! Ich glaub fast, da hats was über die Bus-Verbindung zw. F2120 Außengerät und SMO S40 Innen-Teil ins Haus übertragen. Weil sonst hätt ich keine Erklärung?! Da hängt sonst kein LAN-Kabel oder sonstwas dran. Nur Stromversorgung selbst. Ich besorg mir vielleicht den alten SMO 40 Regler, der ist ohnehin besser, als das neue S40 Teil. Vielleicht ist der auch unempfindlicher? Hoffe ich bekomme den jetzt irgendwo schnell und zu einem humanen Preis... Und dann installier ich eine zusätzliche Fein-Sicherung und Überspannungs-Ableiter für Netz und Busleitung direkt vor SMO und F2120. Wäre das Teil hier vielleicht für die Nibe-Bus-Leitung empfehlenswert?! Kennt das wer? https://shop.elabnet.de/blitzart/ueberspannungsschutz/rs485-dmx-ueberspannungsableiter-1-ka-ut-serie_879_2418 Kann ja nicht sein, dass die Geräte bei jedem Blitz irgendwo im Ort, oder Netzschwankungen eingehen. 😧 |
||
|
||
Update von hier: Scheinbar ist das ein bekannter oder typischer Fehler beim SMO S40 Regler....?! Die scheinen da sehr empfindlich zu sein. So zumindest mein Eigenimport-Dealer. Der hat mir nun auf Garantie eine neue AA2-Platine geschickt. Sollte nächste Woche kommen. Ich bin gespannt und hoffe dann läufts wieder. Wäre schön für eine ruhige Weihnachtszeit 🙏 Was könnte noch als Zusatzschutz für die Zukunft montiert werden? - Typ3 Überspannungsableiter (Feinschutz) für den Netzanschluss direkt vor dem SMO Regler? - Und diesen RS485 Überspannungsableiter? - hat vielleicht sonst noch jemand andere Ideen? |
||
|
||
|
||
das nenne ich mal service, wo doch viele immer so vorm eigenimport warnen. da kann man vor ort schlechter dran sein. tja, wo kams rein? lieber kombi typ 2+3? aber du hast ja sicher da schon mehr als nötig bzw üblich gesetzt? das teil steht doch draußen, oder? bzw ein teil davon? könnte sich bei naheinschlägen ja auch von draußen einschleichen. auf den RS485 nur, wenn die weiterführenden leitungen nicht eh schon geschützt sind. oder geht der auch raus und rein? auf der platine wird man den fehler eher schwer finden können, oder? sonst könnte man vielleicht reparieren und als reserve ablegen. |
||
|
||
nein, ist das bei meinem Elternhaus. Da gibts (noch) gar keinen Überspannungsableiter. Ich hätte mir gedacht, im HAK setz ich nun einen Typ2 und direkt vor den WPWP [Wärmepumpe]-Regler einen Typ3, oder? ja, die WPWP [Wärmepumpe] steht draußen. Regler&Heizkreispumpe sind drinnen. Zur WPWP [Wärmepumpe]-Außeneinheit geht eine eigene Stromversorgung raus. Und das Außenteil hat auch eine Platine eingebaut. Von dort geht eine Busleitung wieder rein ins Haus zum Regler. (die einzige Busleitung im Haus) Ich denke mal das ist RS485, oder irgendein Nibe-eigener Bus. Bild mir ein, ich hab da 12V gemessen?! muss ich aber nochmal kontrollieren, bevor ich da jetzt entsprechende Ableiter bestelle |
||
|
||
hier ist am HAK typ1 pflicht, besser kombi 1 / 2 bis 10m (ja, die voodoo 10m) wär die WPWP [Wärmepumpe] damit auch geschützt. ein typ 3 wäre dann ok. sonst würde ich kombi 2/3 vor die WPWP [Wärmepumpe] stecken. die leitungen nach draußen ... tja. dazwischen noch einen? da haben wir hier doch bessere helfer als mich ;) |
||
|
||
Ersatzplatine ist angekommen -> eingebaut -> alles funktioniert wieder wunderbar 😀 👌 😍 voller Neugierde aber gleich mal ohne Überspannungsschutz, Feinschutz usw. eingebaut. Aber wird gleich alles bestellt und nach Weihnachten sofort nachgerüstet. (Ich hoffe jetzt mal stark es gibt kein näheres Gewitter die nächsten Tage...) 💀 1 |
||
|
||
neues Firmware-Update beschert auch gleich interessante Neuigkeiten?! Mhhh.. klingt eigentlich nach meinen Problem... Welches aber Hardware war. Hier klingt es aber, als gäbe es auch ein Software-Thema in die Richtung?! Bin zwar kein Fan von FW-Updates, aber in dem Fall spiel ichs glaub ich trotzdem lieber rauf.. |
||
|
||
Diese Version hat lt. KNV einen massiven Fehler und wurde gestern wieder auf die Vorversion 2.14.9 zurückgesetzt, (wegen Limitierung der VL VL [Vorlauf]-Zep auf 30°) |
||
|
||
ja, hab ich schon mitbekommen, danke. Trau mich eh nicht updaten... 😉 Ich warte immer auf Rückmeldungen der Versuchskanninchen hier im Forum, was dann alles nicht mehr geht. Aktuell wart ich mal wieder auf die nächste Firmware. Hoff da siehts dann besser aus. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]