mit üppigem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann man problemlos etwas höhere spreizung fahren, wenn man pumpenstrom sparen möchte. per AUTO regelt die nibe abhängig von der einganstemp. richtung 0C eingang geht die spreizung gen 3K. wichtig bei knappen sonden. |
||
|
||
@cacer Du hattest mal wieder recht. Stromverbrauch bzw. WQP-Leistung ging um über 20% zurück, aber die Soleaus-Temp ging auch nochmal spürbar runter. Bin jetzt bei so -2,7 - -2,9°. Viele Grüße Mig |
||
|
||
Darf ich mich gleich anhängen... Ich hab relativ unreflektiert die ganzen Firmware Updates dieses Jahr durchgeführt. Aktuell kommt es mir so vor als wäre der Durchfluss im Heizkreis sehr gering (meistens 5-7l/m). Es sind alle Kreise offen, und ich hab das Sieb kürzlich gereinigt. Sole aus ist mittlerweile in der Spitze fast bei -4°. also ich bin bald am "Abregelbereich". Dort bin ich bei 55% Pumpe, 3° Spreizung, also alles im erwartbaren Bereich. Wir haben im Heizkreis eine sehr hohe Spreizung imho, um die 6-7°. FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Wirklich sehr warm ist es aktuell im Haus nicht (50er Ziegel - Fassade auf einer Seite noch nicht fertig, also keine wirkliche Überraschung) Irgendwelche Ratschläge was man anschauen bzw beachten sollte? |
||
|
||
|
||
VL/RL/WTpumpe läuft auf auto vermute ich. gew.spreizung bei nat mal zeigen, oder steht da noch FBH FBH [Fußbodenheizung]? mit wieviel durchfluss lief die letztes jahr? dann stell mal manuell auf diesen wert. |