20Hz |
||
|
||
steht ja eh da: Begrenzung WQ Medium aktiv musst mal die kritischen SoleLimits runterstellen |
||
|
||
Der WQ-Alarm unter 7.1.2.8 ist auf 3 Grad eingestellt, soll ich den noch weiter runter setzen? |
||
|
||
ja. Wieso ist das so hoch eingestellt?! Hast keinen Frostschutz drin oder irgendsowas?! Jedenfalls beginnt die Abregelung 2 grad vor dem Limit Wert. Das heißt deine WPWP [Wärmepumpe] wird limitiert, sobald Sole unter 5C fällt. |
||
|
||
Ja sicher hab ich einen Frostschutz drinnen...wurde damals von der Fa. Josef Fuchs befüllt und einen Kanister haben die mir da gelassen. kA wieso das auf 3 Grad war. Welchen Wert würdest du empfehlen?? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?