Hallo,

wir haben eine Nibe S1156-13 mit einem 300l Puffer, Heizkörpern im Keller und Fussbodenheizung im EG und 1.Etage.
Die Heizkörper im Keller werden nicht richtig warm seit dem Update auf 3.4.11.
Die tatsächliche Vorlauftemperatur von 36Grad ist um 4Grad kleiner als die berechnete Vorlauftemperatur von 40Grad.  Die Heizkörper werden bei Änderungen an der Heizkurve auch nicht wärmer als 36Grad.
Puffer und Fussbodenheizung reagieren auf Änderungen an der Heizkurve.

Die Min./Max Einstellungen sind 30Grad /40Grad für Puffer und Heizkörper.

Puffer Kurve =8, Verschiebung =8, berechnet. Vorl. 40Grad, Vorlauftemp. 41Grad
Heizkörper Kurve =8, Verschiebung =8, berechnet. Vorl. 40Grad, Vorlauftemp. 36Grad 
Fussbodenheizung Kurve=3, Verschiebung =4 berechnet. Vorl. 31,5Grad, Vorlauftemp. 32,1Grad 

Ich bin ein bisschen ratlos -
Hat jemand eine Idee wieso der Heizkörperkreis nicht wärmer wird?

Danke und viele Grüsse,

Jürgen

  •  Akani
14.12.2024  (#1)
Wie ist dein Puffer eingebunden? Seriell oder Parallel?
Heizkreis Heizkörper sollte direktkreis sein. 
Wie sind die Volumenströme im Netz zum Puffer?
Gibt's Einzelraumregelung?

1
  •  ThomasLevering
14.12.2024  (#2)
Ist ein Temperaturfühler im Haus, und die Solltemperatur schon erreicht?