https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasserbereitung-schiesst-gm-ins-aus/81433 Vielleicht ist das dein Thema? |
||
|
||
Gibt's dann hierzu nicht den Unterschied. Hast du ein Schema oder Bilder, dann könnt mer darauf schließen |
||
|
||
Danke für die Antwort. Ich denke nicht, weil die Gradminuten schlagartig genullt werden. Ich füge mal ein Diagramm ein. Was meint ihr? Ich denke das ist bewusstes SW-Verhalten. |
||
|
||
|
||
Und noch das Schema: |
||
|
||
WW WW [Warmwasser]-Bereitung, ich sehe das häufig danach, wenn beim Umschalten die Wärme nicht schnell genug ins FBH FBH [Fußbodenheizung]-System geht. Aber schau mal rein bei MENÜ 7.1.6.1 – MAX. DIFFERENZ VORLAUFTEMPERATUR Was hast du da eingestellt? Und zeichne mal extra raus BT2, BT25 und berechneter Vorlauf zum Zeitpunkt der Nullung. |
Was seltsam ist: Die Nullung ist vor der eigentlichen||
|
||
Wenn ich mich nicht irre, gibt´s bei der 1x56 den bekannten SW Bug, dass alle 12 Stunden die GM auf null gesetzt werden, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_9#843293 |
||
|
||
Ich habe bei MENÜ 7.1.6.1 – MAX. DIFFERENZ VORLAUFTEMPERATUR 25 eingestellt, dh eh schon das Maximum. Die Nullung kommt immer zum Beginn der Ww Bereitung. Ich mache noch zwei Charts, wo man das genau sieht. Den Curser im Chart lasse ich im Zoom gleich. |
||
|
||
nochmal mit dem Parameter berechneter Vorlauf |
||
|
||
kann es sein, daß hier diese ominöse abschaltung nach 12h greift und dann teilweise einfach ein WW WW [Warmwasser]-takt angehangen wird? passiert das oft um 04 uhr? sieht irgendwie so aus. |
||
|
||
Und eine Bitte, die Graphen vielleicht im Browser erstellen, in der App hochformatig kann man das leider ziemlich vergessen. |
||
|
||
Ok, ich versuche es mal über den Browser. Überblicksbild über 3 WW WW [Warmwasser] Zyklen Detail in rotem Kreis: Ohne Gradminuten, dass die Auflösung besser wird: Ohne Verdichterfrquenz, dass Auflösung noch besser wird: Und noch das exakte Detail der Gradminuten-Nullung. Ich hoffe das passt so. Grüße Claus |
||
|
||
Bild 1: Ich sehe hier 3x abrupte GM Nullung. Der 4. Verdichterstopp dürfte aufgrund schleichend steigender GM gewesen sein. Der 12h Verdichter-Aus-Bug nullt außerdem nicht die GM, die bleiben da stehen. Bild 3/4: Wo ich mir nicht ganz sicher bin: Ist der fallende BT6 Wert um ca. 04:20 Ursache oder Wirkung der startenden WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Bei Start der Beladung sieht man das öfter. |
Viel besser. ||
|
||
Wegen BT6: Die WW WW [Warmwasser]-Bereitung habe ich auf min 48 Grad eingestellt. Das war immer der Auslöser für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Die GM-Nullung kommt bei einem einigermaßen eingeschwungenen System (BT2, BT25) noch vor der Anhebung der Verdichterfrequenz für WW WW [Warmwasser]. D.h. mit dem Start-Event der WW WW [Warmwasser] Bereitung werden in der Software einfach mal die GM genullt. Sieht nach sehr konservativer oder fehlerhafter Software aus. Die 1156 ist noch ziemlich neu. Bei der 1155 gab es dieses Verhalten vmtl nicht, sonst wäre das schon diskutiert. Das kann doch bei mir kein Sonderfall sein? Gibt es andere 1156 Nutzer die diese Verhalten kennen? Oder liegt es am ev etwas komplizierten Schema mit Puffer, Solar, Kühlung und 3 AXC40 Baugruppen? Oder könnten es Systemabstürze sein? Darüber habe ich in den Foren auch schon öfter was gelesen? |
||
|
||
Die meisten hier haben ihren Puffer nicht im Technikraum sondern im Haus liegen. Warum 3 Heizkreise? Gemischt? |
||
|
||
vielleicht kombination daraus. so ein schema baut eigentlich keiner und wenn die software da noch mehr macken versteckt, bist du halt betatester. nach absturz/neustart sollte man üblicher weise eine kallibrierung sehen. d.h. sole und heizkreispumpe fahren nacheinander einige minuten auf 100% zum fühlerabgleich. sieht man hier nicht. neustart hast du sicher schon getestet? paar minuten strom weg? |
||
|
||
Der erste Heizkreis ist für die Heizungszone im Pufferspeicher. Er wird direkt von der Wärmepumpe auf BT25 geregel. Das ist notwendig, weil ich auch einen Holzofen mit Wassertasche habe, der auch in den Puffer laden kann. Der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung. Dieser ist gemischt geregelt auf EP21-BT2. Der Vorlauf ist entweder direkt von der Wärmepumpe oder aus der Heizungszone im Pufferspeicher. Den dritten Heizkreis gibt es nicht. |