« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1156 Gradminuten Nullung bei Warmwasserbereitung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Clausemoc
27.12. - 31.12.2024
16 Antworten | 5 Autoren 16
16
Hallo,
ich habe seit Anfang Dezember 2024 eine S1156-8 in Betrieb.
Die Wärmepumpe hängt an einem Pufferspeicher mit externem BT25 Temperatursensor.
Es gibt einen Heizkreis mit einem externen BT2 Temperatursensor.
Funktioniert bisher ganz gut. Lediglich die Regelung kommt bei der Warmwasserbereitung durcheinander, weil die Gradminuten auf null gesetzt werden. Es kommt dadurch zu einem unnötig langen Aussetzen der Heizung unnötigen Verdichterstarts. Kann man die Gradminutennullung abstellen?
Den Wert 7.1.6.1-Max. Diff. Vorlaufzeit Verdichter  habe ich schon auf 25 Grad gestellt.

7.1.10.3-Gradminuten-Einstellungen 
habe ich auf Automatik gestellt.

  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.12.2024  (#1)
https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasserbereitung-schiesst-gm-ins-aus/81433

Vielleicht ist das dein Thema?

1
  •  Akani
27.12.2024  (#2)

zitat..
Clausemoc schrieb: Die Wärmepumpe hängt an einem Pufferspeicher mit externem BT25 Temperatursensor.

Gibt's dann hierzu nicht den Unterschied.
Hast du ein Schema oder Bilder,  dann könnt mer darauf schließen


1
  •  Clausemoc
28.12.2024  (#3)
Danke für die Antwort. Ich denke nicht, weil die Gradminuten schlagartig genullt werden. Ich füge mal ein Diagramm ein. Was meint ihr? Ich denke das ist bewusstes SW-Verhalten.

2024/20241228549196.jpg

1


  •  Clausemoc
28.12.2024  (#4)
Und noch das Schema:


2024/20241228287015.jpg

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.12.2024  (#5)

zitat..
Clausemoc schrieb: Ich denke nicht, weil die Gradminuten schlagartig genullt werden.

Was seltsam ist: Die Nullung ist vor der eigentlichen WW WW [Warmwasser]-Bereitung, ich sehe das häufig danach, wenn beim Umschalten die Wärme nicht schnell genug ins FBH FBH [Fußbodenheizung]-System geht.

Aber schau mal rein bei
MENÜ 7.1.6.1 – MAX. DIFFERENZ VORLAUFTEMPERATUR
Was hast du da eingestellt?

Und zeichne mal extra raus BT2, BT25 und berechneter Vorlauf zum Zeitpunkt der Nullung.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.12.2024  (#6)

zitat..
rabaum schrieb: Die Nullung ist vor der eigentlichen WW WW [Warmwasser]-Bereitung, ich sehe das häufig danach, wenn beim Umschalten die Wärme nicht schnell genug ins FBH FBH [Fußbodenheizung]-System geht.

Wenn ich mich nicht irre, gibt´s bei der 1x56 den bekannten SW Bug, dass alle 12 Stunden die GM auf null gesetzt werden, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_9#843293




1
  •  Clausemoc
28.12.2024  (#7)
Ich habe bei

MENÜ 7.1.6.1 – MAX. DIFFERENZ VORLAUFTEMPERATUR

25 eingestellt, dh eh schon das Maximum.

Die Nullung kommt immer zum Beginn der Ww Bereitung. Ich mache noch zwei Charts, wo man das genau sieht. Den Curser im Chart lasse ich im Zoom gleich.

2024/2024122861119.png

2024/2024122831465.png


2024/20241228132171.png


1
  •  Clausemoc
28.12.2024  (#8)
nochmal mit dem Parameter

berechneter Vorlauf


2024/20241229316046.png

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#9)
kann es sein, daß hier diese ominöse abschaltung nach 12h greift und dann teilweise einfach ein WW WW [Warmwasser]-takt angehangen wird?

passiert das oft um 04 uhr? sieht irgendwie so aus.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#10)
Und eine Bitte, die Graphen vielleicht im Browser erstellen, in der App hochformatig kann man das leider ziemlich vergessen.

1
  •  Clausemoc
30.12.2024  (#11)
Ok, ich versuche es mal über den Browser.

Überblicksbild über 3 WW WW [Warmwasser] Zyklen


2024/20241230610633.png

Detail in rotem Kreis:

2024/20241230124143.png

Ohne Gradminuten, dass die Auflösung besser wird:


2024/20241230909165.png

Ohne Verdichterfrquenz, dass Auflösung noch besser wird:

2024/2024123085342.png

Und noch das exakte Detail der Gradminuten-Nullung.


2024/20241230706763.png

Ich hoffe das passt so.

Grüße
Claus

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.12.2024  (#12)

zitat..
Clausemoc schrieb: Ich hoffe das passt so.

Viel besser.

Bild 1:
Ich sehe hier 3x abrupte GM Nullung. Der 4. Verdichterstopp dürfte aufgrund schleichend steigender GM gewesen sein. Der 12h Verdichter-Aus-Bug nullt außerdem nicht die GM, die bleiben da stehen.

Bild 3/4:
Wo ich mir nicht ganz sicher bin: Ist der fallende BT6 Wert um ca. 04:20 Ursache oder Wirkung der startenden WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Bei Start der Beladung sieht man das öfter.


1
  •  Clausemoc
31.12.2024  (#13)
Wegen BT6: Die WW WW [Warmwasser]-Bereitung habe ich auf min 48 Grad eingestellt. Das war immer der Auslöser für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung.

Die GM-Nullung kommt bei einem einigermaßen eingeschwungenen System (BT2, BT25) noch vor der Anhebung der Verdichterfrequenz für WW WW [Warmwasser]. D.h. mit dem Start-Event der WW WW [Warmwasser] Bereitung werden in der Software einfach mal die GM genullt. Sieht nach sehr konservativer oder fehlerhafter Software aus.

Die 1156 ist noch ziemlich neu. Bei der 1155 gab es dieses Verhalten vmtl nicht, sonst wäre das schon diskutiert. Das kann doch bei mir kein Sonderfall sein? Gibt es andere 1156 Nutzer die diese Verhalten kennen?
Oder liegt es am ev etwas komplizierten Schema mit Puffer, Solar, Kühlung und 3 AXC40 Baugruppen?

Oder könnten es Systemabstürze sein? Darüber habe ich in den Foren auch schon öfter was gelesen?


1
  •  Akani
31.12.2024  (#14)
Die meisten hier haben ihren Puffer nicht im Technikraum sondern im Haus liegen.
Warum 3 Heizkreise? Gemischt?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
31.12.2024  (#15)

zitat..
Clausemoc schrieb: Sieht nach sehr konservativer oder fehlerhafter Software aus.

 

zitat..
Clausemoc schrieb: Oder liegt es am ev etwas komplizierten Schema mit Puffer, Solar, Kühlung und 3 AXC40 Baugruppen?

vielleicht kombination daraus.

so ein schema baut eigentlich keiner und wenn die software da noch mehr macken versteckt, bist du halt betatester.


zitat..
Clausemoc schrieb: Oder könnten es Systemabstürze sein?

nach absturz/neustart sollte man üblicher weise eine kallibrierung sehen.
d.h. sole und heizkreispumpe fahren nacheinander einige minuten auf 100% zum fühlerabgleich.

sieht man hier nicht.

neustart hast du sicher schon getestet? paar minuten strom weg?




1
  •  Clausemoc
31.12.2024  (#16)
Der erste Heizkreis ist für die Heizungszone im Pufferspeicher. Er wird direkt von der Wärmepumpe auf BT25 geregel. Das ist notwendig, weil ich auch einen Holzofen mit Wassertasche habe, der auch in den Puffer laden kann.
Der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung. Dieser ist gemischt geregelt auf EP21-BT2. Der Vorlauf ist entweder direkt von der Wärmepumpe oder aus der Heizungszone im Pufferspeicher.

Den dritten Heizkreis gibt es nicht.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Luftleitungsführung