Ich habe neue Erkenntnisse zu dem Bug. Meinen Beobachtungen nach tritt das nur in Übergangstemperaturen auf. Ich habe folgende Vermutung * Warmwasserbereitung wird beendet * Aktuelle Außentemperatur (BT1) ist größer (z.B: 13°) als Heizstop nach 7.1.10.2 (z.B. 12°) * die Mittlere Außentemperaturnach 7.1.10.2 Filterzeit Heizung (z.B. 11°) ist aber kleiner als Heizstop nach 7.1.10.2 (12 °) * Somit springt die Wärmepumpe nach der Warmwasserbereitung auch korrekterweise in den Heizbetrieb (Verdichter und HU-Pumpe laufen) * Allerdings wird der Status auf "Aus" gestellt, sowohl in MyUplink wie auch den Modbus-Registern Kann dies jemand von euch bestätigen? |