ich schaue schon seit einiger Zeit immer mal wieder in dieses Forum rein und habe dabei viele interessante Beiträge entdeckt.
 
Wir haben 2021 ein Massivhaus gebaut, und seit Ende desselben Jahres läuft bei uns eine Nibe Sole Wärmepumpe. Sie wurde damals nicht fürs Estrichheizen verwendet, sondern direkt in den Heizbetrieb übernommen. Grundsätzlich sind wir mit der Anlage zufrieden, aber ich habe den Eindruck, dass sie noch nicht optimal eingestellt ist.
 
Der aktuelle Verbrauch erscheint mir okay 8 kWh an tagen um 1-5 Grad und 3-4 in den Sommermonaten aber ich bin mir sicher dass da noch Optimierungspotenzial besteht. Ich habe bereits ein paar Einstellungen und Verbrauchswerte zusammengetragen.
 
Vielleicht habt ihr ja Tipps, worauf ich besonders achten sollte oder was ich ausprobieren könnte? Bin für jede Anregung dankbar!
 
Viele Grüße

Nibe S1255-6 PC mit Kühlfunktion

Solebohrung

KNX mit ERR ERR [Einzelraumregelung], MDT Heizungsaktoren

Wenn ihr noch weitere Info und/oder Daten braucht, lasst es mich wissen

7.1.10.2
Start Kühlung: 25°
Heizstopp:20°
Stopp Zusatzheizung: 5°
Filterzeit Heizung:6h
Filterzeit Kühlung 4h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:2h
Kühl/Heizfühler: Nein
 
7.1.10.3
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart:
Rel. GM Start Zusatzheizung:
Differenz zwischen ZH Stufen:
Steht auf Auto
 
7.1.2.2
Auto:  Ja
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%
 
7.1.3.1
Von Frequenz: 91Hz
Bis Frequenz:118Hz
 
Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 40°
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 44°
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 44°
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 48°
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 47°
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 51°
Stoptemp. period. Erhöhung: 55°
 
7.1.1.2
Bereitermethode: 
Bertungsleistung: 
 
Raumfühler oder AT gesteuert? (1.3.3)
AT Gesteuert
 
Und 2.4.
 
Heizkurve (1.30.1)
Kurve: 2
Verschiebung:2

  •  Akani
17.11.2024  (#1)

zitat..
DesMosDi schrieb: 7.1.10.2
Start Kühlung: 25°                      22°
Heizstopp:20°                            10-12°
Stopp Zusatzheizung: 5°         -30°
Filterzeit Heizung:6h                 24h
Filterzeit Kühlung 4h                 24h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:2h
Kühl/Heizfühler: Nein
 
7.1.10.3
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart:                               400
Rel. GM Start Zusatzheizung:        200
Differenz zwischen ZH Stufen:     100
Steht auf Auto
 
7.1.2.2
Auto:  Ja     nein  % so einstellen das 12-14ltr/min
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%            
Drehzahl im Standbymodus: 30%      
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%   Start manuell1% wird dann Richtung Sommer höher
 
7.1.3.1
Von Frequenz: 91Hz     
Bis Frequenz:118Hz
 
Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 40°   5
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 44°   10
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 44°     35
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 48°     40
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 47°      40
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 51°      45
Stoptemp. period. Erhöhung: 55°
 
7.1.1.2
Bereitermethode:  niedrig, 1x am Tag Laden
Bertungsleistung: 
 
Raumfühler oder AT gesteuert? (1.3.3)
AT Gesteuert
 Nur AT AT [Außentemperatur] gesteuert
Und 2.4.
 
Heizkurve (1.30.1)
Kurve: 2
Verschiebung:2

Hab dir mal Einstellungen hinter deine geschrieben, so läuft meine aktuel

1
  •  DesMosDi
17.11.2024  (#2)
Danke, hast du auch eine mit Sole und Massivhaus oder ist das bei den Einstellungen zu Vernächlassigen

zitat..

 
7.1.2.2
Auto:  Ja     nein  % so einstellen das 12-14ltr/min

Wie und Wo kann ich die ltr/min auslesen?


1
  •  Akani
17.11.2024  (#3)
Auslesen über BF1, Menüpunkt Info irgendwo. Hab die selbe Maschine,  Holz Massivbau nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und WH WH [Wandheizung] in Bädern

1


  •  DesMosDi
17.11.2024  (#4)
Okay liegt bei mir momentan so bei 16 ltr/min

Die Frage, die sich mir jetzt stellt:

Was für Werte stehen für eine gut laufenden WPWP [Wärmepumpe]?

Bzw. welche Kurven sollte ich im Blick haben bzw. Vorher-Nachher-Vergleichen?

EDIT: Was mir gerade auffällt, unter 1.3.3 kann ich nicht AT AT [Außentemperatur] gesteuert anwählen bzw den Punkt gibt es nicht, habe da eine Klimazone drin. Obwohl ich keine weiteren Fühler im Haus habe.

Kann die auch nicht löschen. Wo kann ich sehen ob er nur nach AT AT [Außentemperatur] regelt?

1
  •  Akani
18.11.2024  (#5)
Klimazone ist dein Heizsystem FBH FBH [Fußbodenheizung].
Wenn du keinen Raumfühler hast dann heizt die WPWP [Wärmepumpe] At gesteuert.
Für gute Einstellungen würde ich sagen aktuell bis 3Takte am Tag bis Dauerlauf ins Frühjahr. Nicht etliche Male Warmwasser auf zu heizen