|
|
||
Hab dir mal Einstellungen hinter deine geschrieben, so läuft meine aktuel |
||
|
||
Danke, hast du auch eine mit Sole und Massivhaus oder ist das bei den Einstellungen zu Vernächlassigen Wie und Wo kann ich die ltr/min auslesen? |
||
|
||
Auslesen über BF1, Menüpunkt Info irgendwo. Hab die selbe Maschine, Holz Massivbau nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und WH WH [Wandheizung] in Bädern |
||
|
||
|
||
Okay liegt bei mir momentan so bei 16 ltr/min Die Frage, die sich mir jetzt stellt: Was für Werte stehen für eine gut laufenden WPWP [Wärmepumpe]? Bzw. welche Kurven sollte ich im Blick haben bzw. Vorher-Nachher-Vergleichen? EDIT: Was mir gerade auffällt, unter 1.3.3 kann ich nicht AT AT [Außentemperatur] gesteuert anwählen bzw den Punkt gibt es nicht, habe da eine Klimazone drin. Obwohl ich keine weiteren Fühler im Haus habe. Kann die auch nicht löschen. Wo kann ich sehen ob er nur nach AT AT [Außentemperatur] regelt? |
||
|
||
Klimazone ist dein Heizsystem FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wenn du keinen Raumfühler hast dann heizt die WPWP [Wärmepumpe] At gesteuert. Für gute Einstellungen würde ich sagen aktuell bis 3Takte am Tag bis Dauerlauf ins Frühjahr. Nicht etliche Male Warmwasser auf zu heizen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]