Warum keine Ahnung, bei mir ist es genauso. Das Handbuch ist generell unpräzise ggü. der tatsächlichen Software. |
||
|
||
Weil der Wärmeträger bei Luftmaschinen kein Medium Sole ist sondern der Verdampfer mit dem Ventilator |
||
|
||
Das Menü 5.1.11-PUMPENGESCHW. WÄRMETR. bezieht sich auf die Pumpe für den Heizkreis: auto: Die Geschwindigkeit der Heizungsumwälzpumpe wird für einen optimalen Betrieb geregelt. manuell: Die Drehzahl der Heizungsumwälzpumpe ist zwischen 0 und 100% einstellbar Obwohl man in diesem Menü das Minimum im Auto-Modus nicht einstellen kann geht sie bei mir beim "Schnüffeln" nicht unter 15%. Es wird schon so sein, dass eine Pumpenleistung von zB. 3% keinen Sinn mehr ergibt und daher das Minimum im Auto-Modus nicht einstellbar ist. Im Manuellen-Modus kann man die Drehzahl auf einen Wert fixiert einstellen. Im Menü 5.11.1.2 - LADEPUMPE (GP12) - das ist die zum Verdichter/Außengerät - ist es ähnlich. Es steht in beiden Fällen jedenfalls anders im Handbuch (aktuellste Version). |
||
|