Hallo zusammen,

ich habe bei mir eine S2125-8 mit der Inneneinheit VVM 500 seit Juli 2024 im Neubau im Einsatz.
Laut Installateurhandbuch lässt sich im Menü 5.1.11 die minimale Drehzahl, maximale Drehzahl und die Standby Drehzahl im Automodus der Heizungsumwälzpumpe einstellen.

MENÜ 5.1.11-PUMPENGESCHW. WÄRMETR.
Standby-DZ
Einstellbereich: 1 - 100 %
Werkseinstellung: 30 %

min. zulässige Drehzahl
Einstellbereich: 1 - 50 %
Werkseinstellung: 1 %

max. zulässige Drehzahl
Einstellbereich: 50 - 100 %
Werkseinstellung: 100 %

Allerdings kann ich bei mir nur die maximale Drehzahl im Automodus vorgeben.

Im MENÜ 5.11.1.2 - LADEPUMPE (GP12) kann ich im Automodus ebenfalls keine Standby Drehzahl vorgeben, dafür aber eine minimale Drehzahl.

Beide Pumpen sind laut Serviceinfo Wilo Yonos Para 7.5.

Gibt es einen Grund warum die Drehzahlen nicht, wie im Handbuch beschrieben, aufgeführt werden?

  •  robfox
16.12.2024  (#1)
Warum keine Ahnung, bei mir ist es genauso.
Das Handbuch ist generell unpräzise ggü. der tatsächlichen Software.

1
  •  Akani
18.12.2024  (#2)
Weil der Wärmeträger bei Luftmaschinen kein Medium Sole ist sondern der Verdampfer mit dem Ventilator

1
  •  robfox
21.12.2024 0:26  (#3)
Das Menü 5.1.11-PUMPENGESCHW. WÄRMETR. bezieht sich auf die Pumpe für den Heizkreis:

auto: Die Geschwindigkeit der Heizungsumwälzpumpe wird für einen optimalen Betrieb geregelt.
manuell: Die Drehzahl der Heizungsumwälzpumpe ist zwischen 0 und 100% einstellbar

Obwohl man in diesem Menü das Minimum im Auto-Modus nicht einstellen kann geht sie bei mir beim "Schnüffeln" nicht unter 15%. Es wird schon so sein, dass eine Pumpenleistung von zB. 3% keinen Sinn mehr ergibt und daher das Minimum im Auto-Modus nicht einstellbar ist. Im Manuellen-Modus kann man die Drehzahl auf einen Wert fixiert einstellen.

Im Menü 5.11.1.2 - LADEPUMPE (GP12) - das ist die zum Verdichter/Außengerät - ist es ähnlich.

Es steht in beiden Fällen jedenfalls anders im Handbuch (aktuellste Version).