Ich habe von der Herstellerfirma eine Antwort erhalten, die anderen vielleicht auch hilft: Die Gradminuten (bei Start aktive Kühlung) bestimmen wann der Verdichter einschaltet. Im Kühlfall wird pro Minute die Differenz von der Soll zur Ist Temperatur dazugerechnet bis der Startwert Verdichter erreicht ist. In meinem Fall ist Start aktive Kühlung 80 und Einschaltdifferenz 70 die empfohlene Einstellung. Die Gradminuten Kühlung werden so definiert: Das ist der Startwert für den Verdichter im Kühlbetrieb. Wenn die Wärmepumpe aufgrund der Außentemperatur nicht im Kühlbetrieb ist, ist dieser Wert immer -1. Sobald eine Kühlanforderung aufgrund der Außentemperatur besteht und die berechnete Vorlauftemperatur unter der aktuellen Vorlauftemperatur liegt, zählen die Gradminuten nach oben. Hier ist die für mein Setup empfohlene Einstellung -1 |