·gelöst· NIBE SMO40 - Einstellungen für aktive Zweirohrkühlung gesucht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Minius
5.6. - 12.6.2022 1
1
Wir leben seit 2019 in einem neu gebauten Haus mit einer Nibe F2120 Wärmepumpe und einer SMO 40 Steuerung für eine Fußbodenheizung mit aktiver Zweirohrkühlung.

Jedes Jahr im Sommer haben wir das gleiche Dilemma: Die eingebaute aktive Zweirohrkühlung läuft nicht "rund".

Bei den ursprünglichen Einstellungen schaltete sie sich mit Alarm 229 "Kurze Betr.z. für Verd." andauernd aus. Nach langem hin und her der Techniker wurde der Fehler nicht mehr ausgegeben - aber die Kühlung schaltete im Auto-Modus kaum ein, hatte also keinen Mehrwert. 

Ich habe die Einstellungen nun angepasst und die Kühlung startet nun öfter. Aber nun kommt mir vor, dass sie immer nur kurz läuft. Kann mir jemand helfen, die Einstellungen zu verstehen? Im Menü 4.9.2 habe ich den Kühlstart auf die von mir gewünschte durchschnittliche Außentemperatur von 19 Grad gestellt.  Daher vermute ich, dass ich nur noch an diesem Menü "tweaken" müsste:


2022/20220605527348.jpg
Hier denke ich vor allem, dass diese 3 Werte, die ich laut Bedienungsanleitung auf die Standardwerte gestellt habe, noch Optimierungspotential haben 

 • Start aktive Kühlung: 30 GM (zwischen 10 und 300 möglich). Bei 70 schaltete sich die Kühlung kaum ein. 
 • Einschaltdiff Verdichter: 30 (GM?) (zwischen 10 und 150 möglich)
 • Gradminuten Kühlung: -1GM (zwischen -3.000 und +3.000 möglich)

Die aktuellen Einstellungen habe ich über mein Hausautomatisierungssystem gemonitort. Mir kommt vor, die Kühlung sackt sehr schnell wieder unter den Wert von 30 GM und schaltet so rasch wieder ab. Leider bin ich (hkls-)technisch gar nicht beschlagen - woran muss ich noch drehen - oder passt das so?


2022/20220605864464.jpg
Im Forum habe ich leider keine passende Antwort gefunden, das einzige annähernd verwandte Thema handelt von einer passiven Kühlung. Vielen Dank für eure Unterstützung!

  •  Minius
12.6.2022  (#1)
Ich habe von der Herstellerfirma eine Antwort erhalten, die anderen vielleicht auch hilft:
Die Gradminuten (bei Start aktive Kühlung) bestimmen wann der Verdichter einschaltet. Im Kühlfall wird pro Minute die Differenz von der Soll zur Ist Temperatur dazugerechnet bis der Startwert Verdichter erreicht ist.

In meinem Fall ist Start aktive Kühlung 80 und Einschaltdifferenz 70 die empfohlene Einstellung. 

Die Gradminuten Kühlung werden so definiert: 
Das ist der Startwert für den Verdichter im Kühlbetrieb. Wenn die Wärmepumpe aufgrund der Außentemperatur nicht im Kühlbetrieb ist, ist dieser Wert immer -1. Sobald eine Kühlanforderung aufgrund der Außentemperatur besteht und die berechnete Vorlauftemperatur unter der aktuellen Vorlauftemperatur liegt, zählen die Gradminuten nach oben.

Hier ist die für mein Setup empfohlene Einstellung -1


1