NIBE VVM S320 mit PV koppeln … keinen Einfluss bei Solarertrag

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Arminius
17.12.2022 - 9.10.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Hi,

hat jemand von Euch die WP WP [Wärmepumpe] mit der PV gekoppelt und hat diese entsprechend die Verschiebung umgesetzt?

Bei uns habe ich die PV über den Modbus TCP ohne EME 30 verbunden. Das zeigt er mir auch im Menü an.
Ehrlich gesagt, verstehe ich den Logarithmus dahinter nicht.
Aktuell kommen von der Anlage fast  5 kW und die WP WP [Wärmepumpe] macht nichts.

Hier ein paar Screenshots ...

2022/20221217693802.png

2022/20221217342233.png

2022/20221217386069.png


Vor ein paar Wochen hatte ich schon einmal eine Nutzung für das Brauchwasser.


2022/20221217340706.png


  •  hujich
9.9.2023  (#1)
Hallo!

Funktioniert die Kopplung zwischen VVM S320 und PV nun bei Dir?
Welchen WR WR [Wechselrichter] hast Du?
Ist bei der Kopplung über Modbus TCP/IP auch der S0 Kontakt vom Smartmeter an der WP WP [Wärmepumpe] anzuschließen oder gibt der WR WR [Wechselrichter] diese Info über Modbus weiter?

Bei mir bekommt (so scheint es) die WP WP [Wärmepumpe] keine Info über den vorhandene Stromüberschuss. 


2023/20230909181982.png

2023/20230909210317.png


1
  •  Arminius
10.9.2023  (#2)
Hi,
hab in der letzten Zeit nicht mehr danach geschaut.
Habe es aktuell über die Zeitsteuerung umgesetzt. Erhöhe den Vorlauf entsprechend über die Verschiebung.
Kappt eigentlich ganz gut, wobei das schon doof ist. NIBE macht Werbung dafür und es passiert nichts.

Vielleicht klappt das mit dem neuen Update?!

Haben den 8er Fronius Symo.
Der ist über TCP mit der WP WP [Wärmepumpe] gekoppelt.
Angezeigt  bekomme ich den im Infomenü.

Smartmeter habe ich noch keinen. Liegt zwar in der Werkstatt bekomme es aktuell nicht eingebaut.
S0 habe ich über als eigenen Zähler nach Vorgabe aufgelegt.


1
  •  hujich
9.10.2023  (#3)
Alles klar danke!

1