|
|
||
Morgen Hast Du nähere Angaben zur Hütte, Heizlast, Dämmstandard etc? Ideal wär der Energieausweis... Bungalow aus '93 läßt keine besondere EKZ befürchten.... Lg |
||
|
||
Bitte zu allererst mal die richtigen Einheiten verwenden, so kennt sich ja niemand aus. Verbrauch = Energie = kWh Leistung = kW Wo liest du den Stromverbrauch ab? An der WP WP [Wärmepumpe], am eigenen Zähler? Alles andere ist auch Rätselraten wie schon richtig angemerkt hat. |
||
|
||
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Nachrichten. Einen Energieausweis habe ich leider nicht. Die Wände sind mit Wolle gedämmt. Das Dach habe ich dieses jahr neu decken und mit 20er Zwischensparrendämmung dämmen lassen. Die Zwischendecke ist ebenfalls mit 12cm gedämmt und der Dachboden unbewohnt. Fenster sind Holzfester Doppelverglasung. Dadurch, dass ich mitten im Haus auch ein Atrium habe, habe ich viele Fensterflächen. Mit der Gasheizung habe ich bei gleicher AT AT [Außentemperatur] etwa 150kwh Wärmeenergie (15qm Gas) inkl. WW pro Tag verbraucht. Den Stromverbrauch lese ich sowohl an dem Extra-Zähler für die WP WP [Wärmepumpe] im Sicherungskasten als auch in dem Wechselrichter meiner PV-Anlage ab (dort natürlich inkl. Hausverbrauch). |
||
|
||
|
||
Hmmmmmmmmm Bin jetzt kein Energieexperte, aber: Das ist etwa Faktor 20 von meiner FTH FTH [Fertigteilhaus]ütte und die ist ned besonders gedämmt mit EKZ 45-48 ==> schaut so aus als ob deine Hütte schlecht bis sehr schlecht gedämmt wär. ==> wer hat Dir a LWP LWP [Luftwärmepumpe] eingeredet? Und wie wurde die dimensioniert? ==> hast Du FBH FBH [Fußbodenheizung]? ==> thermische Sanierung wär da der erste Schritt gewesen Heizlast wäre natürlich super, ohne wird das problematisch fürcht ich... Bin ehrlich gesagt bissl ratlos, wie Du hier ansetzen könntest. (Ausser mal den Insti herbringen und ..................) Lg Wolfgang |
||
|
||
Unterstellen wir 80 Prozent Wirkungsgrad bei der Gasheizung, wären 120kwh im Haus gelandet. Macht durchschnittlich 5kw. Wieviel Leistung hat die WP WP [Wärmepumpe] laut Datenblatt bei den aktuellen Temperaturen? Edit: auf die schnelle hab ich was von max 8kw bei a-7 w35 gefunden. Da sollte eigentlich noch Leistung übrig sein? |
||
|
||
Hallo & frohen Nikolaus :) Ja, das Haus ist ja auch schin etwas älter. Fussbodenheizung ist in allen Räumen. Eingeredet habe ich mir die nach 1.375€ Gaskosten/Monat. Ein Energiemensch hat dann irgendwie errechnet, dass ich 12,6kw brauche. Der Installateur hat also folglich eine 12kw-Anlage angeboten. Es ist ja auch nicht so als würde sie das nicht schaffe. WW kann sie ja auch problemlos mit 55° bei 0° AT machen. Ich habe jetzt mal die WT-Drehzahl auf max 80 begrenzt, was schon ein bischen was gebracht hat. Trotzdem braucht sie noch recht viel Strom. Vllt könnt Ihr das Diagramm besser interpretieren: |
||
|
||
Ich bin ein Neuling mit einer S2125-12 und quäle mich auch mit der Optimierung der WP WP [Wärmepumpe]. Frage: wie wird so eine tolle Grafik erstellt? |
||
|
||
Hallo Arthur, die Grafik kommt aus dem https://www.nibeuplink.com/ => Verlauf. Gibt es auch als Handyapp. Das muss dann jedoch mit Deiner Anlage (die dann natürlich online sein sollte) gekoppelt werden. Grüße Chris |
||
|
||
Hallo Chris, Danke für die rasche Anwort. Hab´s mehrmals und bislang erfolglos versucht. Werde nicht aufgeben. Danke |
||
|
||
Wo hakt es denn? |
||
|
||
SerienNr und Zeichenfolge stimmen nicht überein. Obwohl sehr genau geprüft und auch mit neuer Zeichenfolge versucht. Aber gleiche Fehlermeldung: Bei mir ist das im Menü 5.1 und nicht unter 4.1.3.1 Habe eine ganz neue SMOS40 |
||
|
||
Mach mal ein Foto von der Anlage, 40°C Vorlauf mit FBH FBH [Fußbodenheizung] sieht nach Pufferspeicher oder hydraulischer Weiche aus. |
||
|
||
|
||
|
||
Autsch, da ist eine hydraulische Weiche verbaut (schwarzes Teil), ist wohl eines der Ursachen für dein Problem. |
||
|
||
richtige fährte , falscher user ;) deine frage ging vermutlich an den threadersteller? könnte da aber vielleicht ähnlich aussehen? |
||
|
||
dann musst du wohl in den anderen uplink für die s-modelle. https://myuplink.com/login |
||
|
||
Stimmt, der TE war gemeint. |
||
|
||
Hallo Berhan, danke für die Nachricht. Ein Foto ist grade schwierig, da alles recht zugebaut ist. Hinter der VVM ist jedoch aktuell ein (mangels Lieferung der Steuereinheit noch ungeregelter) Mischer mit Pumpe, den ich heute mal voll aufgedreht habe. (Bis heute war er vom Installateur auf 25% eingestellt). Nun passt die VL VL [Vorlauf]-Temperatur einigermassen. Die eingestellte wird noch um 2°C unterschritten, habe es aber auch erst vor 5 Stunden aufgedreht. Was mich aber ganz grundsätzlich wundert ist, dass die VL VL [Vorlauf] bei jedem Enteisen so drastisch absinkt. Ist das normal? Ich dachte die 500L Puffer sind dafür da, dass eben sowas "gepuffert" wird. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]