24.3. - 26.3.2014
23 Antworten 23
23
Die Kriterien der NÖ WBF wurden geändert. Bei Verwendung einer Luft/Wasser-WPWP [Wärmepumpe] (andere Varianten sind aus Platzgründen nicht möglich) wird jetzt ein COP von 3,5 bei A2/W35 verlangt. Wir haben im Herbst 2013 alles gemäß den (damals gültigen) Richtlienien geplant - jetzt erhalten wir den Energieausweis in welchem zu lesen ist dass die WPWP [Wärmepumpe] nicht den Förderrichtlinine entspricht.

Unser Installateur meinte dass es "nur eine" Anlage gäbe welche diesen COP erreichen würde - allerdings ist diese sehr groß und hätte in unserem Technikraum neben der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gar nicht Platz (abgesehen davon dass sie um ein Eck mehr kosten würde).

Beim Land habe ich schon nachgefragt - dort ist aber heute niemand kompetenter erreichbar (die Kollegin meinte ich solle alles zusammenschreiben und per E-Mail schicken - ihr Chef würde es sich dann ansehen).

Unser Installateur fragt inzwischen beim Hersteller nach ob dieser Lösungsansätze hätte.

Problem: Ohne die ca. EUR 53.000,- WBF wirds extrem eng...

Etwas "verzweifelte" Fragean Euch: Was sollen wir tun?

  •  Schwedenbombe
26.3.2014  (#21)
ich glaube in oö schon noch.

in nö ist mit gas bei neubau nichts mehr gefördert auch nicht in kombination mit solar usw. gab es aber mal soweit ich weiss.

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
26.3.2014  (#22)
@schwedenbombe - ja sag ich ja. genau das hab ich gemeint. emoji

lg
fruzzy

sollen sie sich den förderung auf den hut stecken.

1
  •  sir_rws
26.3.2014  (#23)
Bei mir handelt es sich um einen Neubau der gerade errichtet wird - der Zug für irgendwelche Wandänderungen ist aber definitv abgefahren.

Zur Info: In NÖ gibts gar keine Förderung wenn man mit Gas heizt (auch wenn man eine 17kW-Solar-Photovollautomatik dazu baut).

Tiefenbohrung (habe ich eh geschrieben) ist so schweineteuer dass ich um den Differenzbetrag zur Luft/WPWP [Wärmepumpe] 60 Jahre heizen kann.

Neuester Stand: Laut meinem Installateur gibt es doch eine andere (ganz neue) WPWP [Wärmepumpe] welche nicht größer als die vorherige ist aber mit COP A2/W35 von 3,86 die Förderrichtlinien erfüllt - allerdings willer dafür 1k mehr von uns haben. Da muss ein Kompromiss oder eine ganz andere Lösung her.


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Unternehmen für Drucklufttechnik