« Heizung, Lüftung, Klima  |

Notfall: Vitocom 100 GSM reagiert nicht!

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Xander1
23.3. - 25.3.2013
7 Antworten 7
7
Hallo,
Ich steuere meine Heizung (Vitodens 300) mit einer Vitocom 100 GSM wenn ich längere Zeit nicht im Haus bin. Im Haus war ein Stromausfall. Nachdem der Strom wieder eingeschaltet wurde, habe ich ein "reset" abgeschickt und konnte auch Infos von der Anlage abrufen, allerdings kann ich keine Heizbefehle abschicken.
Wenn ich z.B. "Info?" anfordere oder "info Heizungsanlage" oder auch "Sprache, aktdat, enddat" bekomme ich immer die Antwort "OK" zurück.
Bei Heizbefehlen z.B. "xxxx bahk 1 2" kommt keine Antwort von der Vitocom 100 zurück.

Es wäre toll wenn jemand von Euch verhindern könnte, dass ich das WE im Iglu verbringen muss , wenn ich morgen ins Haus komme emoji
Viele Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß, Alex

  •  gdfde
  •   Gold-Award
23.3.2013  (#1)
Ev. ist die Heizung auf Störung gegangen und muß resetted werden.
Es scheint so, dass die Heizung nicht mehr reagiert, sondern nur das GSM Modul.

Du wirst also hinfahren müssen.

1
  •  Xander1
23.3.2013  (#2)
....habe ich schon befürchtet.
Danke für Deine Antwort!
Gruß, Alex

1
  •  Xander1
25.3.2013  (#3)
Hallo gdfde,

Du hattest Recht, die Heizung war ohne Strom, weil die separate Sicherung dazu draussen war. Habe jetzt versucht so schnell wie möglich hochzuheizen, was leider nur sehr träge funktioniert. Bin seit gestern 15.00 Uhr im Haus und habe sofort die Heizung auf Heizen und WW WW [Warmwasser] gestellt und dann auf Partybetrieb. Leider war die Temperatur heute morgen 9.00 Uhr erst auf 16 Grad. Habe in dem Haus eine Fussbodenheizung, kann das die langsame Aufwärmphase erklären oder gibts eine Möglichkeit schneller aufzuwärmen?

Habe übrigens die aktuellen Daten ausgelesen, vielleicht hilfts:

Neigung A1: 1.4
Niveau A1: 0
Aussentemp. ged. 7 Grad
Aussentemp. ist 8 Grad
Kesseltemp. soll 37 Grad
Kesseltemp. ist 37 Grad
WW soll 50 Grad
WW ist 51 Grad

Vielen Dank für einen Tip!

Gruss, Alex

1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#4)
Naja, wenn das ganze Haus auf 16 Grad oder weniger abgekühlt ist, dauerts entsprechend lang, bis es wieder ganzheitlich auf Wunschtemperatur ist, vor allem mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (da muß der ganze Estrich mal auf Temperatur gebracht werden).

Du könntest jetzt natürlich mit einer höheren Vorlauftemperatur reinfahren, würd ich aber nicht machen, da unnötig Energie rausgeblasen wird...

Generell kommt mir deine Neigung rel. hoch vor bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung]...



1
  •  Xander1
25.3.2013  (#5)
hast wieder recht, so langsam wirds wärmer, die Sonne hilft auch noch etwas, so dass die Temp. inzwischen auf 19,0 Grad gestiegen ist. Wie wäre denn die optimale Neigung?

Danke für Deine Hilfe.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#6)
kommt auf dein Haus an (EKZ usw).

Faustregel ist, dass normalerweise Steilheit über 1 für Radiatorenheizung verwendet wird.

Bei deinen Einstellungen (Steilheit 1.4 und Fußpunkt 0) kommst bei -15 Grad Aussentemperatur auf 68 Grad Vorlauf.
Das ist viel zu viel für eine FBH FBH [Fußbodenheizung].

1
  •  Xander1
25.3.2013  (#7)
Ok, verstehe leider die Zusammenhänge der Einstellungen nicht (Steilheit, Fusspunkt) aber es kann natürlich sein, dass die Parameter falsch eingestellt wurden. Die Heizung resp. Das Haus ist 6 Jahre alt und hat schon immer FBH FBH [Fußbodenheizung]. Leider habe ich keine EKZ (das Haus steht in IT da ist es wohl nicht üblich). was ist sonst noch wichtig die Einstellung richtig zu machen? Kann ich die Codierung selber umstellen?
Danke.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: FBH / Deckendämmung / etc...