« Fenster & Türen  |

Nurglas-Eck undicht - Wassereintritt

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  wienerperger
1.11. - 22.11.2024
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Hallo,

beim Fensterputzen trat Wasser beim Nurglaseck herein (Noch kein Fensterbankl verbaut aussen). Daraufhin sofort den Joskopartner verständigt: Aussage, dass alles richtig, es fehlt lediglich das Fensterbankl; innen sicher Luftdicht. BITTE?! Da brunzt es herein, das kann nicht mehr Luftdicht sein! Aussen sind auch die Raffstorekästen aufgebaut, da sieht man nicht mehr direkt hin auf die Verklebung

Mit der Fensterbank mag ja sein, aber der Fensteranschluss muss ja wohl auch Schlagregendicht sein?!

Was soll ich machen? Foto hier:


_aktuell/20241101270842.jpg

  •  Squawvally
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#1)
Das Foto wurde mit der sichtweise von innen nach außen aufgenommen. Wieso ist auf der Silikonfuge und der Verglasung soviel Wasser?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#2)

zitat..
Squawvally schrieb: Wieso ist auf der Silikonfuge und der Verglasung soviel Wasser?

 

zitat..
wienerperger schrieb: beim Fensterputzen trat Wasser beim Nurglaseck herein


Das wäre vielleicht eine Erklärung 😉
Und ja, eigentlich sollte der Wandanschluss jetzt außen schon schlagregendicht sein.

Was mir einfallen würde: einen Raffstore wieder abbauen lassen und darunter prüfen. Wenn unsauber gearbeitet -> Nachbesserung durch Firma inklusive Übernahme der Kosten. Wenn alles gut -> 3-4 Stunden Regiezeit, die du zahlen sollst. Aber normalerweise sollte ab Montage ein Wassereintritt unmöglich sein, lass dir das mal von der Montagefirma erklären 


1
  •  wienerperger
3.11.2024  (#3)
Ja es wurden die Fenster (erstmalig) geputzt mit viel Wasser, welches dann in den Innenraum eintrat.

Die Aussage vom Monteur war, passt sicher alles, eh klar. Daraufhin fragte ich, wie in Gottes Namen soll das Eck luftdicht sein, wenn soviel Wasser eintretet?! Ja es fehlen noch die Fensterbänke aussen, trotzdem darf sich so viel Wasser nicht durch die beiden Dichtbänder innen+aussen durchsaftln, zumindest meine Meinung.

Jeder versucht jetzt die Schuld möglichst zu verschieben (Fensterbank nit da etc.) aber bitte sagt mir, dass der Wassereintritt nix mit einem fachgerechten Anschluss ans Mauerwerk (Beton) zu tun hat?!

1


  •  Squawvally
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#4)
Im oberen Bereich gibt es keine Fensterbänke. Es stellt sich die Frage, wie es oben außen aussieht. Mach bitte ein paar Fotos und lage die hoch.


1
  •  wienerperger
4.11.2024  (#5)
weitere Fotos von außen auf dem Raff-Kasten:


_aktuell/20241104956019.jpg

_aktuell/20241104534911.jpg

_aktuell/20241104286078.jpg

_aktuell/20241104407228.jpg

das Prima Tape hatte ich noch auf die EPS Dämmung angebracht, wegen UV Strahlung und auch wegen Schlagregen. Dieses geht eig auf das normale "Fensterbandl" drüber, also wundert es mich mit dem Wassereintritt. Das orange Bandl ist lediglich angebracht, um quasi Flächenbündig alles mit einem Bandl zusätzlich abgepickt zu haben. Hatte mir da optisch nix angetan ;)


1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
5.11.2024  (#6)
Das Purenit in der Eckkopplung scheint offen zu sein.
ist am ersten und zweiten Foto ersichtlich.

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
5.11.2024  (#7)
Ja, da fehlt wohl die Abdichtung. Da stellt sich dann auch die Frage, wie es hinter den Raffstorekästen aussieht. Und weiter wie denn die Abdichtung und weiterer Aufbau über den Kästen geplant war? 

1
  •  MrCrabs
  •   Bronze-Award
17.11.2024  (#8)
Warum macht man ein Nurglaseck wenn man sich dann erst wieder die Raffstore-Schienen hinschraubt ??
Muss man das verstehen?

1
  •  wienerperger
22.11.2024 19:34  (#9)

zitat..
Squawvally schrieb:

Das Purenit in der Eckkopplung scheint offen zu sein.
ist am ersten und zweiten Foto ersichtlich.

da wurde dahinter noch ausgeschäumt.


zitat..
luxmoo schrieb:

Ja, da fehlt wohl die Abdichtung. Da stellt sich dann auch die Frage, wie es hinter den Raffstorekästen aussieht. Und weiter wie denn die Abdichtung und weiterer Aufbau über den Kästen geplant war?

die war da, lediglich das Fensterdichtbandl - denke dass es hier trotzdem reinrinnt...


zitat..
MrCrabs schrieb:

Warum macht man ein Nurglaseck wenn man sich dann erst wieder die Raffstore-Schienen hinschraubt ??
Muss man das verstehen?

ja, da ist ein Betonsturz zwischen den Scheiben. Wo sollte die obere Scheibe denn stehen bzw. wo würde der Raff seinen Platz finden. Einen Raff in der Länge von Ganz oben hat es nicht gegeben bzw. krasse $OND€RANF€RTIGUNG ;)




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Glasqualität Norm?