Hallo,

beim Fensterputzen trat Wasser beim Nurglaseck herein (Noch kein Fensterbankl verbaut aussen). Daraufhin sofort den Joskopartner verständigt: Aussage, dass alles richtig, es fehlt lediglich das Fensterbankl; innen sicher Luftdicht. BITTE?! Da brunzt es herein, das kann nicht mehr Luftdicht sein! Aussen sind auch die Raffstorekästen aufgebaut, da sieht man nicht mehr direkt hin auf die Verklebung

Mit der Fensterbank mag ja sein, aber der Fensteranschluss muss ja wohl auch Schlagregendicht sein?!

Was soll ich machen? Foto hier:


_aktuell/20241101270842.jpg

  •  Squawvally
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#1)
Das Foto wurde mit der sichtweise von innen nach außen aufgenommen. Wieso ist auf der Silikonfuge und der Verglasung soviel Wasser?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#2)

zitat..
Squawvally schrieb: Wieso ist auf der Silikonfuge und der Verglasung soviel Wasser?

 

zitat..
wienerperger schrieb: beim Fensterputzen trat Wasser beim Nurglaseck herein


Das wäre vielleicht eine Erklärung 😉
Und ja, eigentlich sollte der Wandanschluss jetzt außen schon schlagregendicht sein.

Was mir einfallen würde: einen Raffstore wieder abbauen lassen und darunter prüfen. Wenn unsauber gearbeitet -> Nachbesserung durch Firma inklusive Übernahme der Kosten. Wenn alles gut -> 3-4 Stunden Regiezeit, die du zahlen sollst. Aber normalerweise sollte ab Montage ein Wassereintritt unmöglich sein, lass dir das mal von der Montagefirma erklären 


1
  •  wienerperger
3.11.2024  (#3)
Ja es wurden die Fenster (erstmalig) geputzt mit viel Wasser, welches dann in den Innenraum eintrat.

Die Aussage vom Monteur war, passt sicher alles, eh klar. Daraufhin fragte ich, wie in Gottes Namen soll das Eck luftdicht sein, wenn soviel Wasser eintretet?! Ja es fehlen noch die Fensterbänke aussen, trotzdem darf sich so viel Wasser nicht durch die beiden Dichtbänder innen+aussen durchsaftln, zumindest meine Meinung.

Jeder versucht jetzt die Schuld möglichst zu verschieben (Fensterbank nit da etc.) aber bitte sagt mir, dass der Wassereintritt nix mit einem fachgerechten Anschluss ans Mauerwerk (Beton) zu tun hat?!

1


  •  Squawvally
  •   Gold-Award
3.11.2024  (#4)
Im oberen Bereich gibt es keine Fensterbänke. Es stellt sich die Frage, wie es oben außen aussieht. Mach bitte ein paar Fotos und lage die hoch.


1
  •  wienerperger
4.11.2024  (#5)
weitere Fotos von außen auf dem Raff-Kasten:


_aktuell/20241104956019.jpg

_aktuell/20241104534911.jpg

_aktuell/20241104286078.jpg

_aktuell/20241104407228.jpg

das Prima Tape hatte ich noch auf die EPS Dämmung angebracht, wegen UV Strahlung und auch wegen Schlagregen. Dieses geht eig auf das normale "Fensterbandl" drüber, also wundert es mich mit dem Wassereintritt. Das orange Bandl ist lediglich angebracht, um quasi Flächenbündig alles mit einem Bandl zusätzlich abgepickt zu haben. Hatte mir da optisch nix angetan ;)


1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
5.11.2024 17:10  (#6)
Das Purenit in der Eckkopplung scheint offen zu sein.
ist am ersten und zweiten Foto ersichtlich.

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
5.11.2024 19:05  (#7)
Ja, da fehlt wohl die Abdichtung. Da stellt sich dann auch die Frage, wie es hinter den Raffstorekästen aussieht. Und weiter wie denn die Abdichtung und weiterer Aufbau über den Kästen geplant war? 