Mein Nicht-Elektriker-Verständnis: RCD fällt bei Fehlerstrom gegen Erde. LS fällt bei Kurzschluss oder Überlast im jeweiligen Kreis. NZHS fällt bei Dauerüberlast gesamt? |
||
|
||
Dauerüberlast kann ich mir nicht vorstellen - waren heute nicht zuhause. Daher keine Verbraucher und die PV Anlage lieferte heute auch nicht sonderlich viel. Blitzschlag im Netz? |
||
|
||
So Problem gelöst. NZHS war auf 25A gestellt - das ist natürlich für eine 25kva PV unter Umständen etwas zu knapp. Daher hats die Sicherung geputzt. |
||
|
||
|
||
Also doch 😉 |
||
|
||
Überlast, mit dem Netzbetreiber abklären ob du höher einsichern kannst. |
||
|
||
Ich hatte das auch schon mal vor ca. 3 Jahren das nur bei einer Phase die 25A Schmelz durchgebrannt ist. WR ist ein Fronius Symo 17.5 Bis heute nicht mehr vorgekommen und keine Ahnung warum. |