was ist der grund? - hast du verdeckt liegende beschläge? oder stehen sie mechanisch irgendwo an? die verdeckt liegenden gehen normalerweise schon auf 90 grad auf. |
||
|
||
was ist der grund - Die Laibung des Fensters ist zu eng, - siehe Foto - ein paar Fenster und die Balkontüren gehen nicht komplett auf wegen dem mangeldem Platz zwischen Flügel und Laibung. |
||
|
||
was ist der grund - sorry, ich habe das Bild vergessen! |
||
|
||
|
||
Da ist einfach - die Putzkante zu weit innen (d.h. zu knapp zum Flügel hin) gesetzt worden. In dem Fall sehe ich die Verantwortung eindeutig bei der Putzfirma.
Sind das verdeckte Beschläge oder wurde das Eck- bzw. Axerlager einfach eingeputzt (wäre dann noch brutaler)? Eine ordentliche Lösung ist das in keinem Fall und kann sicher nicht so bleiben (da ruinierst du dir bald die Flügel). P.S. Täuscht das auf dem Foto oder ist die Leibungsfläche insgesamt ziemlich wellig/buckelig (besonders oben im Bild biegt die Kante scheinbar scharf nach rechts ab)? LG Franz |
||
|
||
Hallo - wir haben an einer Fensterfront mit Türen und Fenster auch ein ähnliches Problem, zwar nicht mit der Mauer, aber dann später als wir die Sockleleisten beim PArkett machten, auf das kannst auch gleich achten, dass man bei Sockelleisten auch noch platz braucht.
lg johannes |
||
|
||
Hallo zusammen,
wie hat denn der Bauträger auf das Problem reagiert? Wir stehen vor einem vergleichbaren Fall, haben es nur in der Ausführung noch früher erkannt. Es besteht also noch die Chance mit überschaubarem Aufwand zu korrigieren. Aktuell ist "nur" der Grundputz aufgebracht. Vielen Dank für eine Rückmeldung. MichaGue |
||
|
||
Das "wellige" oder "buckelige" ist - dieser Schaumstoff für den Estrich, der ohnehin abgeschnitten wird (wenn mich meine Augen nicht täuschen). |
||
|
||
wo bitte ist denn bei - einem fenster/balkontür in der laibung in der linken oberen ecke ein randstreifen vom estrich?
*kopfschüttel* so long sheep |
||
|
||
was für einen schaumstoff hast du da oben? |
||
|
||
deine augen möchte ich nicht haben! das frag ich mich auch aber vielleicht gehört auf die decke auch ein estrich ![]() @topic: baumeister her, putzfirma her, die beiden sollen sich das ausstreiten. |
||
|
||
verdammt!!! - Ich hab den Deckenestrich vergessen! ![]() |
||
|
||
@Putzleisten - Bei mir hat die Fensterfirma die Putzleisten gesetzt, wenn das hier auch der Fall ist, dann liegt der Fehler beim Fenstermonteur. |