Ehe du groß umbaust, prüfe bitte, ob es nicht eine sehr triviale Ursache gibt. Bei uns lief in diesem Sommer die Kühlung im DG deutlich schwächer als gewohnt, so dass es da entsprechend wärmer wurde. Ich habe die Kühlflächen (Dachschrägenheizung) mit einem Infrarotthermometer geprüft - sie waren deutlich zu warm. Ursache war Luft, die sich logischerweise in den obersten Bereichen (DG bei uns) der Anlage gesammelt hat. Nach dem Entlüften lief alles wieder prima. Falls das bei dir so etwas nicht ist, würde ich die Kühlung im EG drosseln, damit anteilig mehr im OG ankommt. KWL kann prinzipbedingt nicht viel umverteilen, da die Wärmekapazität von Luft zu gering ist (0,34 Wh/m^3 K). Wenn du beispielsweise 2K Temperaturunterschied hast und 100 m^3/h umverteilen würdest, dann wären das gerade einmal 68 W. Das wiederum ist lächerlich, so dass man sich den Aufwand sparen kann. |
||
|
||
Wir kühlen überhaupt nur das Obergeschoss - die kühle Luft fällt eh automatisch nach unten. |
||
|
||
Um mit der Kwl was zu verteilen, brauchst du einen x fachen luftwechsl |
||
|