1. Wäre das beste für die Anlage, Heizkreise direkt einbinden, sollte mit den ganzen Absperrkugelhähnen git funktionieren, kostet dich 2 St und paar Formteile mit Rohr. 2. Hydraulischer /Thermischer Abgleich der FBH FBH [Fußbodenheizung] 3. Dann erst suchst du dir deine Jeizkurve und die Temperatur die ihr erreichen möchtet. So wäre die Zusammenfassung |
||
|
||
Müsste ich Punkt 2 und 3 nicht ohnehin machen. wie schnell 1 zu erledigen ist trau ich mich nicht sagen. 😅 Hat noch irgendjemand eine Meinung zur fehlenden Spreizung? 🤒 |
||
|
||
1) Was ich auf den Bildern von den beiden Pumpengruppen erkennen konnte ist, dass zumindest ein Mischer nicht voll offen sind. Dadurch wird ein Teil des Rücklaufs dem Vorlauf beigemischt und das Thermometer zeigt nicht die Vorlauftemperatur der WP WP [Wärmepumpe] an. Beim zweiten kann ich es nicht erkennen. 2) Zu diesen Thermometern habe ich wenig Vertrauen. Für mich sind das eher Tendenzanzeigen. Zum Vergleichen im Grad-Bereich nicht geeignet dazu. |
||
|
||
Sicher kannst es machen...nach dem Umbau musst du es aber halt nochmal machen, zumindest Punkt 3 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]