Hallo
Damit es im Optimierungsfaden nicht zu unübersichtlich wird, starte ich einen eigenen Beitrag über unsere Heizung.
Gesamtstromverbrauch Wärmepumpe 2021: 3056 kW/h
Gesamtstromverbrauch Wärmepumpe laufendes Jahr 2022: 2032 kW/h
Verglichen mit den hier oft vorgestellten Forumswärmepumpen verbrauchen wir relativ viel Strom fürs Heizen/Warmwasser. Verglichen mit unseren Freunden sind wir eher bei denjenigen mit den geringsten Verbrauch. Haus ist eher klassisch gebaut ohne besonders große Glasflächen im Süden. WRL ist vorhanden. Wir wohnen im Mühlviertel auf knapp 600m wo es doch etwas zampfiger ist wie im Zentralraum, und vor allem zu den östlichen Bundesländern.
Vor einem oder zwei Jahren habe ich die Wärmepumpe mal grob nach den Forumtipps eingestellt.
Heizung manuell 75% , Standby 35% , Warmwasser war bis vor ein paar Monaten auf Auto und wurde dann auch auf manuell 25% umgestellt.
Verdichtersperre aktuell ab 45 Hz, im Winterbetrieb hab ich den Verdichter glaube ich ab 70 Hz gesperrt gehabt und bin ohne Komforteinbußen durchgekommen.
Hab dann meine Installation genauer angesehen und auch festgestellt dass Rückschlaventile verbaut wurden:
Ab/Eingänge Wärmepumpe: Rot Vorlauf WW, Blau Rücklauf WW, Violett Rücklauf, grün Rückschlagventile
Hier verstehe ich die Position des am Bild rechte RV gar nicht, bei normalen Heizbetrieb hat der Heizungsrücklauf freien Durchfluss zum Rücklauf des Speichers und könnte diesen zumindest abkühlen
Bei der Warmwasserbereitung gibt es eh das obere RV welches verhindert dass der Rücklauf in den Heizungsrücklauf fährt.
Also wenn ein zweites RV dann sollte es doch so eingebaut sein wie ichs grün eingezeichnet habe, oder?
Also meiner laienhaften Meinung nach ist das rechte RV vollkommen sinnlos, außer es hätte den Hintergrund dass sich die Rücklaufleitung nicht entleert, was aber bei einem geschlossenen System eigentlich eh nicht möglich ist.
Mit der kleinen Schraube sollte es möglich sein die Feder mechanisch aufzudrücken und das RV zu deaktivieren. Sollte ich das machen?
Vorab habe ich die Volumenströme bei Heizungsbetrieb und Warmwasserbereitung gemessen.
Aktuell habe ich beide RV deaktiviert
Sollte der Standby besser höher gewählt werden, um die Temperatur zwischen den Räumen
besser auszugleichen (bei Sonneneinstrahlung in den südlichen Räumen)
Ich habe mich jetzt an den empfohlenen 15 Liter für den Heizbetrieb bzw kanpp über 5 l damit der Wärmemengenzähler noch funktioniert orientiert.
Speicher ist ein Greenwater 300/200 welcher nach Forumsrecherche auch mit sowenig Volumenstrom wie möglich geladen werden soll.
Zwei relevante Seiten: